gogo7777 написа: Ако не му се бачка да се връзва там където е разчовъркал и да си прекара кабела външно.Ок!
Вариант едно: Шест кв.мм. ЖЗ - от шината чрез обувка, болтче/М4/ и гайка - вертикално до тавана (1 метър) - по тавана напречно на коридора ( 2 м) - вертикално до ревизионния отвор (1.5 м) - връзване за почти срязания ЖЗ /в ревизионния отвор/ чрез осукване на двете ЖЗ кабела и изолиране на връзката с омотаване на изолирбанд. Всички на етажа ще имат работещо PE;
Вариант две: 10 кв.мм ЖЗ - от шината чрез самонарезен /4 мм/ винт и обувка - до тавана (1 метър) - по тавана (в ъгъла до /под/ пожарогасителните кабели) 10 м - вертикално по стената от тавана до гърба на моето апартаментно табло (0.5 м) - пробиване на стената чрез дрелка - вкарване на ЖЗ през стената в моето аптабло /и игнориране на сегашния неработещ етажен PE/.
Моля за оценката ви за двата варианта. От техническа и естетическа страна. И, моля, без финансова оценка. Благодаря!
Ако препоръчате и други варианти - ще бъда пре-благодарен.