Здравейте колеги, тъй като тока не ми е най-добрият приятел ви моля за съвет. Става въпрос за сграда ново строителство в кято е предвидено топлата вода да се осигурява посредством бойлер. Дмятам да закупя проточен който както се сещате за да е ефективен е най - малко 9 10 kw. Техническият на обекта ми каза че до бойлврното табло идват 3х4 мм2 а от него до бойлера 3х2.5 мм2. Иде1та ми е какво най лесно и най-правилно мога да предприема за да осигуря необходимото за проточен бойлер. Тези 3х 4 до бойлврното табло достатъчни ли са и защо после са ги намалили въобще на 3х2.5. Благодаря предварително видях и другитв твми но искам конкретно за тези стойности и случай ако може да ми разясните.
Тези проводници са предвидени за обемен бойлер до 3 KW.
Провери първо какви са изобщо захранващите проводници от електромера до апартаментното табло и на каква партида смятат да те включат, защото може да се наложи да забравиш мечтата си за проточен бойлер на ток.
Щото масово в новото строителство партидите са най-малките възможни (6 kW).