Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
КИМИ - специалист
Обемен вертикален бойлер ЕЛДОМ 50л.
Инсталацията е двупроводна.
Дебелите бели кабели. Този с навито малко скоч накрая е О и е завит в N.
Другият (фаза) е свързан в L.

Въпрос: Трябва ли да има и мостче между N (нулата) и централната шина за зануляванията- тези със жълто-зелените кабелчета в средата- там си има свободно винтче със знака (заземяване на него)?
Изображение

Изображение
shadow__01 - майстор
Трябва да има мостче от нулата към заземителния болт от другата страна на притискащата планка(както ти си предположил). Добре е в такива случай нулата в бойлерния ключ (ако има такъв) да не се прекъсва.
Може да се пусне едно разклонение за лампичката му, колкото да свети за индикация.
КИМИ - специалист
Благодаря, аз преди къпане за всеки случай изключвам и от бойлерния ключ.
FM STEREO - специалист
Щом кабела до бойлера е двужилен, нулата не трябва да минава през бойлерният ключ! Нулата се свързва директно на жълтозелените кабели или чрез винт с гайка за фланеца на бойлера, зависи от бойлера, след това се прави отклонение за захранването ''N'' на бойлера.
preslav - майстор
Да добре е да има мост, а също така е добре, че си изключваш бойлера преди къпане.
LazarGanev - "Велик майстор"
Не е добре, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да има мост от нулата към корпуса!
batmiti - напреднал
Ще използвам темата за да питам как точно да го направя ?
Ситуацията е следната : стара вила с двупроводна инсталация.
Проводника 4кв. влизат директно в бойлера 3kw.
Бойлера се включва и изключва от неговия си ключ.Искам да го променя , и да
изкарам управлението отвън. Как точно да го направя ?
- да прекарам ли нулата през външния ключ , или само фазата ?
- проводника 4кв , ще дойде къс за да го изкарам отвън , ще трябва да се
удължава , знам , че не е хубаво.
- какъв проводник да ползвам от ключа обратно към бойлера , а и какъв ключ ?
Приемам всякакви съвети.
В момента понякога бие леко ток по смесителите в банята и кухнята.
Тръбите са метални.
Последна промяна от batmiti на съб юни 29, 2019 11:34 pm, променено общо 1 път.
moimoimoi - майстор
а като си изключил бойлера пак ли те бие леко ток от смесителя
batmiti - напреднал
съб юни 29, 2019 10:58 pmmoimoimoi написа:
а като си изключил бойлера пак ли те бие леко ток от смесителя
Мисля , че Да . но не съм на 100% сигурен. Почти не ходя там и се основавам на приказки от
майка ми , баща ми и сестра ми. Те въобще нищо не разбират. И мен ме е било ток от смесителите там . Мисля , че изкючих бойлера и пак ме биеше.
След семица ще съм там за по дълго време и искам да реша проблема.
krasi92 - майстор
Директно от таблото отделен предпазител 20А и кабел СВТ 3x2,5 веншно в кабелен канал или на скоби ако нямаш възможност да го вкопаеш в стената.Ключ за бойлер https://www.home-max.bg/klyuch-za-bojler-legrand/ и съответно конзола за скрит или открит монтаж https://www.home-max.bg/legrand-konzola-om-bojler/ или https://www.home-max.bg/legrand-konzola-za-bojler/.в зависимост от монтажа.