Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
DMN - майстор
arxd129 написа:
Въпрос: Защо PE проводника в ПВВ-МБ1, 3Х4 е с дебелина, колкото L и N. Не следва ли PE-жилото да е с дебелина, доста по-малка от двете силови жила. РЕ-жилото не следва ли да играе ролята на сигнален проводник. И да е, примерно, поне 4 пъти по-тънко от двете силовите жила L и N?
Гледай сега - ти ще се научиш ли да мислиш логично или не? :-D Казвам ти го шеговито.
Ми, ако нямаш ДТЗ, къде е казано, че на трипроводна инсталация е задължително да има ДТЗ?
Та, ако нямаш ДТЗ в инсталацията, а защитният ти проводник по правило е свързан с корпуса на печка например. И в един момент в тая печка някой фазов проводник по някаква причина се опре до корпус, какво става? Става късо съединение. Тук изключваме ролята на предпазители и т.н. - кой проводник ще прекъсне първи - няма ли да е по-тънкият т.е. защитният(както ти искаш да е по-тънък)? Като прекъсне защитния проводник - какво става с корпусът на печката? Защитният проводник трябва да може да носи същия ток както и другите два проводника на фазата и нулата, че даже и повече.
:partyman:
arxd129 - специалист
DMN написа:
Защитният проводник трябва да може да носи същия ток както и другите два проводника на фазата и нулата, че даже и повече.
Прав си. Желязна логика! Но...
Сега... зад "но..." - какво следва:
Следва това, че вече е доста задължително да се прилага и ДТЗ. Колко "доста задължително" е, го определя една наредба (но това е друга... бира).
Обаче - да оставим тази бира настрана.

Да се върнем на трижилните инсталации: След като някой иска да ги ползва без ДТЗ - нек' ги ползва. Който обаче иска да ползва ДТЗ, нека има избор; Дали РЕ-жилото да е силово? Или да е сигнално? Нека ползващия да има избор. ... ... До тук - добре ли е? Обачеее... какво казва елтехническата безопасност по въпроса? Има ли произнасяне по този общ въпрос досега.

И конкретно: Подновявам си моя въпрос - Добре ли е, след ДТЗ, в мазилката да сложа две жила силиконов проводник 4 мм2 (за фаза и нула) и едно жило ПВ-А2 0.5 кв.мм. или 1.0 кв.мм (за РЕ-жило)? Какво казва елтехническата безопасност по тази тема? :)
DMN - майстор
ДТЗ все пак е елемент/прекъсвач в инсталацията, който може и да откаже понякога. А защитният проводник, както знаеш не минава и не бива да се прекъсва през никакви прекъсвачи, комутатори и т.н. Защитата винаги трябва да е на първо място и най-сигурния възможен момент. Защо мислиш, че инсталациите от двупроводни станаха трипроводни? Защо кабелите с три проводника предназначени за трипроводни инсталации са с еднакво дебели жила на проводниците? Защо няма такива кабели, каквито ти искаш?
Нищо не пречи да направиш това, което си намислил, ДТЗ ще си сработи при нужда и така както си го намислил, но при други извънредни обстоятелства отговорността е твоя. Аз лично не бих пестил от това, което ти искаш да пестиш :) .
nikolov333 - майстор
А нямаше ли някъде имаше изискване, защитния проводник да не е отделен..?
arxd129 - специалист
DMN написа:
ДТЗ все пак е елемент/прекъсвач в инсталацията, който може и да откаже понякога. А защитният проводник, както знаеш не минава и не бива да се прекъсва през никакви прекъсвачи, комутатори и т.н. Защитата винаги трябва да е на първо място и най-сигурния възможен момент. Защо мислиш, че инсталациите от двупроводни станаха трипроводни? Защо кабелите с три проводника предназначени за трипроводни инсталации са с еднакво дебели жила на проводниците? Защо няма такива кабели, каквито ти искаш?
Нищо не пречи да направиш това, което си намислил, ДТЗ ще си сработи при нужда и така както си го намислил, но при други извънредни обстоятелства отговорността е твоя. Аз лично не бих пестил от това, което ти искаш да пестиш :) .
:? :?
+1
=D>
arxd129 - специалист
nikolov333 написа:
А нямаше ли някъде имаше изискване, защитния проводник да не е отделен..?
Колко отделен... Милиметър? Сантиметър? Метър?
NEXANS 250 4 мм2 e проводник, прилаган за осветителната система на пистата на летище - и за L и за N . Отделно за ПЕ-проводник се е ползвал H07V-K 4 мм2.
Така казват.
:)

Моля, уточнете за 'отделността'.

Благодаря.
sts - специалист
Има се предвид следната комбинация като недопустима /СВТ 2х4.0 мм2 и единично жило от Вашия проводник/.
Ако разгледате комбинацията от три проводника L,N и PE от NEXANS 250 4 мм2 тя няма обща обвивка и за това е необходимо да се изтеглят в гофре.
Погледнете в Наредба 3 за кои сечения на кабелите може да се намали сечението на 1/2 от фазовия.
От 16.0 мм2 и надолу сечението на PE е равно на фазовия проводник.
tzetz009 - специалист
:) ......Моля, уточнете за 'отделността'.

Благодаря..... :)

Като пуснеш гипс'картонаджии у Вас , на които предварително си разчертал кабелните трасета , ще разбереш ! Първо дупчат , после гледат "к'о стана , как стана" !!! Най нервно е след тях да проверяваш за поразии . Пред свредлото за бетон на "картонаджията" всички кабели са равни !!! Имам чувството , че нарочно искат да ги уцелят !?! Звучи смешно , но изобщо не е !!! Когато мога , съм на място и ги спирам :sad: !

:partyman: :partyman: :partyman:
hidrazin - майстор
ср авг 08, 2018 9:48 amarxd129 написа:
1. РЕ-жилото не следва ли да играе ролята на сигнален проводник. И да е, примерно, поне 4 пъти по-тънко от двете силовите жила L и N?
2. В смисъла на горното, добре ли е, след ДТЗ, в мазилката да сложа две жила силиконов проводник 4 мм2 (за фаза и нула) и едно жило ПВ-А2 0.5 кв.мм. или 1.0 кв.мм (за РЕ-жило)? Какво казва елтехническата безопасност по тази тема? Благодаря.
1. В конкретния случай (апартаментче) не. А това за сигнален проводник и 4 пъти по-тънко е хем смешно, хем трагично...
2. Наредбите казват - глупости на търкалета или глупости на квадрат. Което си избереш.
:partyman:
iliya_i - майстор
ср авг 08, 2018 4:53 pmarxd129 написа:

1. Следва това, че вече е доста задължително да се прилага и ДТЗ. Колко "доста задължително" е, го определя една наредба (но това е друга... бира).
Обаче - да оставим тази бира настрана.

2. Да се върнем на трижилните инсталации: След като някой иска да ги ползва без ДТЗ - нек' ги ползва. Който обаче иска да ползва ДТЗ, нека има избор; Дали РЕ-жилото да е силово? Или да е сигнално? Нека ползващия да има избор. ... ... До тук - добре ли е? Обачеее... какво казва елтехническата безопасност по въпроса? Има ли произнасяне по този общ въпрос досега.

И конкретно: Подновявам си моя въпрос - Добре ли е, след ДТЗ, в мазилката да сложа две жила силиконов проводник 4 мм2 (за фаза и нула) и едно жило ПВ-А2 0.5 кв.мм. или 1.0 кв.мм (за РЕ-жило)? Какво казва елтехническата безопасност по тази тема? :)
1. и 2. са в една и съща наредба. Въпроса е как дяволът чете евангелието.

Тема "Какъв е този проводник BALISAGE..." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: