Здравейте колеги! Нужно ми е малко мнение за ел. инсталация на стара къща не село, приемам всякакви съвети и държа да отбележа, че не съм съвсем лаик в тази област, но не съм и голям специалист. Та на кратко ето какъв е проблема. Имам стара двуетажна къща на село с ел. инсталация правена от дядо ми(самоук ел. техник), която е със вътрешен електромер все още и захранване до него 6мм2, предпазителите са два, единия прекъсва фазата, а другия нулата, т.е. имам един токов кръг и съответно много проблеми през зимата. Към инсталацията има вързана и външна баня и лятна кухня с много консуматори. Бях решил да сложа малко табло с 4-ри автоматични предпазителя до електромера, като щях да направя токов кръг за банята, друг за външ. кухня и третия да остане за къщата, като съответно 4-рия е главен, но докато осъществя проекта дядо ми освободи първия етаж за съжаление и започнах цялостен ремонт на етажа със съответно нова баня и нова кухня. Така, на целия 1-ви етаж положих нова ел. инсталация по всички правила със отделно табло със 9 токови кръга и главен предпазител ( общо 10 предпазителя) за етажа. Печка, перална , осветление, съдомиална, бойлер на отделни токови кръгове и три кръга контакти за трите стай, като захранването мисля да го взема от малкото табло на втория етаж, като го вкарам при фазата на главния предпазител. Въпросите са ми възможно ли е такова осъществяване на захранването до първи етаж, както какви да са по големина предпазителите и на двете табла, и дали ще ми стигне 6мм2 кабел за захранване на цялата къща или ще са малко? Благодаря ви, предварително!
Привет! Колега не съм толкоз голям специалист но ще се включа Добре е всеки етаж да има отделно табло. Но е важно ако е така с отделни табла до всяко табло да идва по отделно 6 м2 кабел., ако кабела идва от едното до другото табло на етажа, не виждам смисъл от две табла. Тогава си
направи едно голямо табло за двата етажа с една "евро шина" и монтирай повече АП/авт.предпазители/ - може на два реда за всеки етаж. От таблото
към контактите напълно достатъчни са 4 м2 мостов кабел , освен ако не ползваш проточен бойлер 8-10кВ. АП-та от 25 до 35 А са напълно достатъчни, но
ако искаш повече - лесно се демонтират и се подменят. За главен предпазител не виждам смисъл повече от 63 А, но моят е 100А за един апартамент. Важно! Добре е да имаш хубава здрава медна шина за НУЛАТА, да се стяга със здрави болтове и гайки всеки кръг. Успех!