чет окт 18, 2018 10:16 ammuhala написа:Благодарско още веднъж.ср окт 17, 2018 11:17 pmliuten написа: ... но пак никой не разбира моите притеснения, а те са предимно става ли номера с две табла както съм го измисли, защото друг вариант почти няма. И как да си оразмеря предпазителите и на двете табла.Благодаря колега за отговора.Става! И аз съм така. Едно табло в коридора до входната врата за целия апартамент + тавана и едно табло в кухнята. Между второто табло е захранено от първото с 6мм2 ПВ-А2
чет окт 18, 2018 10:06 amliuten написа: ... та в тоя ред на мисли захранването на 1етаж, ако е защитено само от главния май ще е по-добре?изобщо не е добре.
След като нямаш предпазител преди електромера, тогава можеш да ползваш, енергия колкото можеш, докато му се завие свят на електромера или стопиш кабела от стълба (не го приемай буквално)
След електромера слагаш два автоматични предпазителя, един 63А за първия етаж и един 20А за втория етаж. Нулата я свързваш твърдо (махаш антиката от нея), писаха ти го по-рано. За първия етаж пускаш в тръбата 2х ПВА2 16мм2, за втория каквото си е, го свързваш към втория АП-20А.
Главен (входящ) предпазител на таблото на първия етаж - какъвто сложиш - 50А или 63А. За каскадиране не бери грижа - в домашни условия късите съединения са рядкост и не мисля, че е от съществено значение. Ако искаш да си в душевен мир - каскадирай ги.