Здравейте !
Дано не Ви се стори смешна темата.
Живея в къща, строена 2006 година и горе-долу тогава пускана инсталацията.
С трифазен ток е, 15kW партида от енергото, малка къща. 4x6 mm2 е кабела от стълба. От пластмасовото табло на гърба на къщата до таблата на първи, втори етаж и гаража вървят монофазен ток, първа втора и трета фаза, до всяко 10 mm2 сечение на фаза и нула и не знам колко на PE - заземяването /имаме си заземителен прът отдолу и ДТЗ в таблата на първи, втори етаж/, трипроводна инсталация.
В таблото на енергото на улицата, съм с B50 трифазен след електромера, в таблото на гърба на къщата - стандартен голям прекъсвач --> B50 трифазен, от него тръгва трифазен ток за трифазния контакт в гаража, след това B25 с разделени лостчета на фазите, т.е. можеш да вдигаш и сваляш фазите поотделно, оттам вече тръгват кабелите до първи, втори етаж.
Всичко изглежда добре.
Но има огромни падове на напрежение.
Какво имам предвид. Напрежението когато се движи 234-236V на втория етаж и пусна в едната стая маслен радиатор 2,5kW и една духалка 1,5kW и напрежението вече е 222V. Наложи се да пусна и нещо друго, и вече на фазата напрежението е под 220. А сега времето е студено и се налага чат-пат.
На долния етаж, при 240 напрежение ако се случи да пуснем климатик и да се готви манджата в печката и да е включен бойлера, напрежението вече е 224-225, ако не и по-ниско.
В гаража е същата работа. Имаме там хидрофорна помпа 1,3kW. При включването и, отвратително премига осветлението до степен, че сякаш за момент спира тока.
Най-малкото да пуснем и много пада напрежението. Един телевизор да включа в контакта и премига осветлението.
Бил съм в апартамент, стара инсталация, там положението изобщо не беше същато. Там от 228V при включени бойлер 3kW, печаща се мусака във Фурна с включени два реотана, климатик стар 18ка духащ в хола и даже духалка в другата стая, напрежението най-много падаше с 5-6 волта и от тези 228 съм докарвал до 222-221 V със всичко надупчено. А там беше 6kW партида.
Понякога се налага да натоварваме инсталация, защото време захладява и няма как. Това горе е пак в добър сценарий. Когато е натоварен трансформатора и дава 225 примерно, ние като пуснем 5-6kW товар в къщата на едната фаза и тази фази слиза до под 210 дори.
Съседа пък се оплаква от това, че напрежението понякога при него е твърде ниско и не му вървят там двигателите и електрожена, но за падове на напрежение като му разказах при мене, той се учуди и ми каза да си проверя връзките.
Връзките в таблото на къщата и в нея са добри и стегнати, гледал съм ги. При товар няма "църкане" от таблата.
Ние сме 17-ти стълб от извода на ТП до къщата, с по 25 mm2 въжета на око, доста са нагъсто къщите в квартала и сигурно бая свързани, но не би трябвало това да е проблема.
Не знам дали да звъня на енергото, имам ли тези правомощия, в моя телевизор ли е проблема ?...
Но 3 години карам така и не е работа. Дайте съвет, защото не разбирам.
Дано не Ви се стори смешна темата.
Живея в къща, строена 2006 година и горе-долу тогава пускана инсталацията.
С трифазен ток е, 15kW партида от енергото, малка къща. 4x6 mm2 е кабела от стълба. От пластмасовото табло на гърба на къщата до таблата на първи, втори етаж и гаража вървят монофазен ток, първа втора и трета фаза, до всяко 10 mm2 сечение на фаза и нула и не знам колко на PE - заземяването /имаме си заземителен прът отдолу и ДТЗ в таблата на първи, втори етаж/, трипроводна инсталация.
В таблото на енергото на улицата, съм с B50 трифазен след електромера, в таблото на гърба на къщата - стандартен голям прекъсвач --> B50 трифазен, от него тръгва трифазен ток за трифазния контакт в гаража, след това B25 с разделени лостчета на фазите, т.е. можеш да вдигаш и сваляш фазите поотделно, оттам вече тръгват кабелите до първи, втори етаж.
Всичко изглежда добре.
Но има огромни падове на напрежение.
Какво имам предвид. Напрежението когато се движи 234-236V на втория етаж и пусна в едната стая маслен радиатор 2,5kW и една духалка 1,5kW и напрежението вече е 222V. Наложи се да пусна и нещо друго, и вече на фазата напрежението е под 220. А сега времето е студено и се налага чат-пат.
На долния етаж, при 240 напрежение ако се случи да пуснем климатик и да се готви манджата в печката и да е включен бойлера, напрежението вече е 224-225, ако не и по-ниско.
В гаража е същата работа. Имаме там хидрофорна помпа 1,3kW. При включването и, отвратително премига осветлението до степен, че сякаш за момент спира тока.
Най-малкото да пуснем и много пада напрежението. Един телевизор да включа в контакта и премига осветлението.
Бил съм в апартамент, стара инсталация, там положението изобщо не беше същато. Там от 228V при включени бойлер 3kW, печаща се мусака във Фурна с включени два реотана, климатик стар 18ка духащ в хола и даже духалка в другата стая, напрежението най-много падаше с 5-6 волта и от тези 228 съм докарвал до 222-221 V със всичко надупчено. А там беше 6kW партида.
Понякога се налага да натоварваме инсталация, защото време захладява и няма как. Това горе е пак в добър сценарий. Когато е натоварен трансформатора и дава 225 примерно, ние като пуснем 5-6kW товар в къщата на едната фаза и тази фази слиза до под 210 дори.
Съседа пък се оплаква от това, че напрежението понякога при него е твърде ниско и не му вървят там двигателите и електрожена, но за падове на напрежение като му разказах при мене, той се учуди и ми каза да си проверя връзките.
Връзките в таблото на къщата и в нея са добри и стегнати, гледал съм ги. При товар няма "църкане" от таблата.
Ние сме 17-ти стълб от извода на ТП до къщата, с по 25 mm2 въжета на око, доста са нагъсто къщите в квартала и сигурно бая свързани, но не би трябвало това да е проблема.
Не знам дали да звъня на енергото, имам ли тези правомощия, в моя телевизор ли е проблема ?...
Но 3 години карам така и не е работа. Дайте съвет, защото не разбирам.