Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
hidrazin - майстор
Това от преди 3 дена:
Бойлер уби двама души в Добрич
При наличие на ДТЗ това нямаше да се случи. Дори и без заветното заземление.
От тук нататък всеки сам да си прави сметката кой колко е "разбирач" и да си носи раничката...
:partyman:
ben84 - специалист
нед яну 20, 2019 4:47 pmhidrazin написа:
Това от преди 3 дена:
Бойлер уби двама души в Добрич
При наличие на ДТЗ това нямаше да се случи. Дори и без заветното заземление.
От тук нататък всеки сам да си прави сметката кой колко е "разбирач" и да си носи раничката...
:partyman:
По неофициална информация, мъжете ремонтирали бойлера. :!:
hidrazin - майстор
нед яну 20, 2019 5:13 pmben84 написа:
По неофициална информация, мъжете ремонтирали бойлера. :!:
И това какво значение има?
Или ДТЗ-то не работи когато ремонтираш бойлер?
:partyman:
ben84 - специалист
нед яну 20, 2019 5:27 pmhidrazin написа:
нед яну 20, 2019 5:13 pmben84 написа:
По неофициална информация, мъжете ремонтирали бойлера. :!:
И това какво значение има?
Или ДТЗ-то не работи когато ремонтираш бойлер?
:partyman:
Не ти противореча а допълвам.
Едва ли е бил належащ ремонт под напрежение. Жалко за хората.
hidrazin - майстор
А, сорри. Не съм разбрал.
Разбира се че са постъпили глупаво като не са изключили напрежението.
Ама те и неграмотните журналя драскат каквото им скимне.
Било от късо съединение.....
:partyman:
bycec - специалист
А аз не твърдя, че ДТЗ е излишна, но съм сигурен, че и безопасният ток протичащ при къпане не е приятен, освен ако не става дума за физиотерапия.
nikolov333 - майстор
Точно при такива ремонти риска е най-голям и ДТЗ-то спасява.. Аз нямам само на кръговете за осветление, понеже навсякъде съм с импулсни захранвания за лед на 12V, но като пипам в шкафа с трансформаторите, няколко пъти съм скачал от стълбата, докато с контактите го нямам тоя "проблем".. :roll: :-D
DMN - майстор
hidrazin написа:
При наличие на ДТЗ това нямаше да се случи.
И аз да допълня :) .
Щом са ремонтирали бойлера не се знае какво точно са барали и кой за какво се е държал. Ако човешкото тяло затвори веригата между нулата и фазата, и утечния ток към "земя" е по-малък от номиналния за ДТЗ, тя няма да сработи. Така че в някои случаи и ДТЗ не помага.
Иначе и аз по принцип съм за ДТЗ.
:partyman:
hidrazin - майстор
нед яну 20, 2019 6:51 pmDMN написа:
Щом са ремонтирали бойлера не се знае какво точно са барали и кой за какво се е държал.
Знае се. Барали са и са държали фазата в мокра/влажна баня и железни тръби + метален бойлер.
Разновидност - първия е държал фазата, втория е държал първия...
Разбира се при липса на ДТЗ.
:partyman:
DMN - майстор
А какво ще кажеш за следната разновидност - единият държи/придържа нещо по бойлера свързано с нулата, подава инструмент на другия или го допира, а този другия, който в този момент залисан в работата докосва фазата, токът през двамата ще е смъртоносен. Един господ знае какъв ток ще протече през краката им към "земя", ако са обути и сухи, че да изключи ДТЗ.
Най-голямата глупост е да се работи по бойлер под напрежение. Ако изобщо се е случило нещо такова, може причината да е друга. Както и да е...мир на праха им.
А и по принцип ДТЗ не спасява при ремонти под напрежение, когато се хванат нулата и фазата в това нещо, дето ще го ремонтираме, и когато сме изолирани от "земя".
:partyman: