Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
gecata1059 - специалист
Днес отворих контакта за спалнята,който мисля да ползвам.Досега 15 години не е ползван.Изглежда доста преди това се е стопил и е бил изолиран като контакт.
Прикачен файл:
IMG_20190204_112131.jpg
Варианта е да вържа разклонителя на твърда връзка или да го включа в другия разклонител на който ще сменя кабела с 2.5 квадрата.
За твърдата връзка ще ползвам клеми на Wagо-221. Един въпрос свързан с изпълнението на връзката.Жълто-зеления проводник за зануляване на разклонителя трябва да го свържа към нулевия проводник в контакта?
После ще направя проверка с фазоуказател и пробна лампа.
hidrazin - майстор
пон фев 04, 2019 12:21 pmgecata1059 написа:
Жълто-зеления проводник за зануляване на разклонителя трябва да го свържа към нулевия проводник в контакта?
Да.
:partyman:
nikolov333 - майстор
Снимката е идеалната илюстрация, на рисковете и последствията за контактните излази, особенно при такива кръгови схеми на свързване, защитавани с по 25А предпазители и неизвестен брой консуматори на разклонители.. :partyman: :rock: :supz:
gecata1059 - специалист
Преди е била детска стая и най вероятно е включван радиатор.
nikolov333 - майстор
Само от радиатора трудно става, когато са наред пружинките в контакта, ама ако се комбинира с една духалка 2kW на разклонител и работата е готова.. У нас си топлихме 2 зими детската с бебето през български бакелитов разклонител с пет гнездата в който бяха включени масления радиатор 3kW и плазмата 65"0.6kW, като радиатора изобщо не се спираше, а плазмата се гасеше докато спим + инцидентно духалката преди и след къпане и сешоара на жената и нямаше проблем, но разклонителя беше на твърда връзка с 3*2.5мм2 СВТ към 4-5м дължина.. :-D
hidrazin - майстор
Баааа... Става си и от радиатор. Особено като се изключва с дърпане на щепсела. И не само.
Еееехххх... Николв, Николов.... :-D
:partyman:
valentino76bs - майстор
пон фев 04, 2019 3:18 pmnikolov333 написа:
Снимката е идеалната илюстрация, на рисковете и последствията за контактните излази, особенно при такива кръгови схеми на свързване, защитавани с по 25А предпазители и неизвестен брой консуматори на разклонители.. :partyman: :rock: :supz:
Нищо им няма на кръговите схеми с 25 ,даже си имат и своите плюсове .Обаче е хубаво за 50 години някой да се сеща тук таме да притегне вътре нещо!
Както и на щепселите на радиаторите......
nikolov333 - майстор
Предпазителите 25А са за консуматори на твърда връзка или на "силов"контакт :!: Кръговите схеми са компромис и в Англия се ползват с предпазител във всеки излаз :idea:, а "магистралите"с разклонителните кутии за контакти са си "икономия".. Изключение е директното захранване на контактите от таблото с 3*2.5мм2 и защитата с 16А предпазител, но рядко ги ползват, "щот мноо падат". :-D
пон фев 04, 2019 11:46 pmhidrazin написа:
Баааа... Става си и от радиатор. Особено като се изключва с дърпане на щепсела. И не само.
Еееехххх... Николв, Николов.... :-D :cool:
:partyman:
пон фев 04, 2019 8:29 pmnikolov333 написа:
Само от радиатора трудно става.. :-D :lol: :lol:
.. А нещо по-конкретно и свързано с радиатора, като са му наред предпазителя, контакта и щепсела... :?: Обещавам, че на никой друг, няма да кажа.. :-D :lol: :lol: :partyman:
iliya_i - майстор
Когато включваш или изключваш голям товар директно от щепсела в контакта винаги се получава искрене и съответно мини нагар. За това е желателно уредите с ключ да се включват и изключват първо от там. Отделно контакта тук не е бил стегнат добре.

Тема "Сечение на проводник за разконител ,според товар и защита." | Включи се в дискусията: