Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
martineus83 - помощник
Здравейте, имам един лаишки въпрос. Трябва да монтирам лед лента над кухненски плот. Към лед лентата имам траф от 220V към 12V завършващ със щепсел, въпроса ми е от коя страна на трафа трябва да срежа кабела за да свържа сензора за близост. Между щепсела и трафа или между лед лентата и трафа?
nikolov333 - майстор
Зависи.. :-D За какво напрежение е сензора.. :?:
Чираче - майстор
пон фев 25, 2019 5:42 pmmartineus83 написа:
Това е модела на сензора.
https://www.te-light.bg/bg/senzor-dvizh ... vrata.html
Ами то си пише на него - 220V
moimoimoi - майстор
Ама баш този сензор няма да ти свърши работа
щото ти най вероятно искаш да прекараш ръка пред сензора и летата да светне,втори път ръка пред сензора и лентата да изгасне.
а точно тоя сензор е за врати/може и за друго де/. то и в описанието пише: отворено-затворено.
т.е. когато има нещо пред сензора той спира подаването на напрежение а когато няма нищо пред сензора подава напрежение и включва лампа или лента.използва се за врати,когато вратата е затворена тя е пред сензора и лампата е изключена,когато се отвори вратата и пред сензора няма нищо се включва лапма.

трябва ти другия модел https://www.te-light.bg/bg/led-osvetlen ... -r-ka.html ,принципно изглеждат еднакво