1.Кабела от електромера директно в табло 1 - то щото лаборатория ще ти идва всяка седмица...
Отвън само ревизионна кутия за земното - да се разкача за измерване.
Няма никакъв проблем проблем с кабел 35 квадрата и нормален АП.
Използват се съединители/муфи които са "биметални" - стават и за мед, и за алуминий.
От едната страна ръгаш алуминиеви 36 квадрата а от другата страна меден ПВА-2 25 квадрата.
Вече гледам да използвам само такива муфи - стягат се до откъсване на главите на болтовете.
Не се занимаваш с кримпачки и става бързо.
Има и други варианти като тези
ТУНЕЛНИ КЛЕМИ, както и още някои варианти...
2.Правилно си сложил едното табло точно до кухнята. Обикновено там са най-големите консуматори.
От табло мокро помещение наистина няма много нужда.
Другото дето е етажно е добре.
3.Защо трифазен бойлер? За проточните вече казаха - забравяш!
От трифазните най-малкия е 9kW - като включи и ти остава по 2kW на фаза, колкото за един котлон.
Някакъв вариант е да захраниш готварската печка трифазно.
Но все ми се струва че дори тези 9kW са много - помисли за соларен панел за топла вода.
Пък има и други консуматори - пералня, кафемашина, тостер, фризер, микровълнова, кана за вода ...
Просто си направи правилен разчет на консуматорите и кой къде ще се намира.
За тва не ги харесвам трифазните партиди до 15kW - забравяш за голям монофазен консуматор.
4.С този 10kW агрегат едва ли ще убиеш някого. По-точно то и 100 вата теоретично са способни да убият човек.
Просто при прекъсване на външното захранване агрегатът ще се опита да захрани квартала и все нещо ще "изгърми" - я предпазител, я агрегат.
Но при лошо стечение на обстоятелствата може да захрани мрежата и някой да пострада - после плаче мамата...
Но не е правилно и както казаха е необходимо съгласуване с местното ЕРП.
Законово е заложено в чл.121 от ЗЕ (закон за енергетиката).
Мисля знаеш как да изключиш възможността да върнеш в мрежата от агрегата и от UPS-a...