Re: Дизел-генератор АД30-3Т3 - проблем

Публикувано: вт юни 04, 2019 9:18 am
от lecki
Проверихте ли подвижността (дали се движат свободно) на искрящите четки?
Провери още всички кабели и връзки с омметър около възбуждането че
доста е старо всичко и превключвателя също. Не разбрах честотата точно 50Хц ли е?

Re: Дизел-генератор АД30-3Т3 - проблем

Публикувано: пон юни 10, 2019 4:00 pm
от MIRO_073
вт юни 04, 2019 9:18 amlecki написа:
Проверихте ли подвижността (дали се движат свободно) на искрящите четки?
Провери още всички кабели и връзки с омметър около възбуждането че
доста е старо всичко и превключвателя също. Не разбрах честотата точно 50Хц ли е?
Да. Подвижността на четката е добре.
Да.Честотата при работещ агрегат спрямо оборотите на дизеловия двигател е настроена на точно 50 Hz.

Re: Дизел-генератор АД30-3Т3 - проблем

Публикувано: вт юни 18, 2019 12:59 pm
от lecki
Забравих да спомена за натиска на четките дали е достатъчен?
Огледай четките дали им е лъскава контактната повърхност ако не
натиска им е лош.

Re: Дизел-генератор АД30-3Т3 - проблем

Публикувано: вт юни 18, 2019 5:57 pm
от lecki
Включи един амперметър за постоянен ток във веригата на възбуждането
и виж като падне напрежението на генератора тока расте или намалява, ако
стига максималния ток на възбуждане може и вътрешно късо между витките.
Но първо по горе дето писах за четките дали натискат добре.

Като поработи известно време с понижено напрежение опипай детайлите и виж
дали не грее някоя бобина (повече от обикновенно) или искри някой контактор (на тъмно).

Re: Дизел-генератор АД30-3Т3 - проблем

Публикувано: пон юни 24, 2019 11:23 am
от lecki
Много са ми съмнителни контакторите К0 и К4, предпазителите Пр3 (дали контактуват) - провери ги,
компаундиращия трансформатор (с многото намотки) е следващия в списъка
за четките почти 100% съм сигурен че не са добре.