Здравейте,
Купих си апартамент ново строителство, на който реално съм втори собственик. Много скоро след получаване на достъп изкочиха един куп абсурди по електрическата инсталация:
- фаза по корпуса на осветителните тела.
- бойлерно табло за красота - стопило се и направили твърда връзка
- бойлерно табло с контакт до което не стига земя и контакта е занулен
- бойлерите нямат ДТЗ , но имат три проводника.
- всички кабели 2.5mm и прекъсвачи 25А
- прекъсвачи / ДТЗ - CHNT - 3kA
- ДТЗ с възможност да изключи до 25А товар преди АП-та с номинален сбор на тока 100A
С почти всичко се справих и вече съм поръчал и платил комплект апаратура на Schneider и ще сменям всичко
- iMSU - максимално напреженова защита
- C50 2P 6kA главен
- C10 6kA осветление
- 6x20A 6kA контакти
- 2x40A ДТЗ
- 2x АП+ДТЗ 20А за бойлерите.
До тук всичко е 18 модула в табло за 18 модула и ще бъде гърч свързването но няма да е невъзможно.
Въпросът който не мога да реша сам и инженер-консултанта в Ерхатон също смята че няма смисъл от поставянето на катоден отводител при инсталация която е TN-C по същество.
ГРТ е до входа и кабелите са подземни , а трафопоста е на 20-30 метра по права линия. Сградата е висока предполагам че задължително има гръмоотвод също.
Според вас струва ли си поставянето на катоден отводител тип 2 в апартаментното табло ? С какви параметри трябва да е той и как реално се свърза ? По принцип интерес имам само към продуктите на schneider тъй като всичко останало ще е такова. Въпреки примамливите продукти на други марки . примерно ДТЗ+АП има марки които заемат 1 модул .. същото се отнасе и за катодни отводители които шнайдер разпоалга на два/три модула а има елмарк който заема 1 модул със сменяеми патрони ..
По принцип крайните консуматори като се почне от климатици, компютри, перални, сушилни и прочие всичко ще минава през катодни отводители Тип 3 на MGE / Eaton protection box 1 DIN или разклонители.
Въпросът е дали си струва такъв тип защита в такава инсталация тъй като тя заема място което аз вече нямам (даже се бях замислил за минимално напреженова защита, но отново един модул който вече нямам) и най-вероятно ако сега не разширя таблото на 2 х 12 модула (24 модула) , никога няма да го направя дори и да сметна че си струва.
Имам и застраховка късо съединение + токов удар.
Задължително ще сложа филтри на входните точки за интернет и кабелна телевизия na SONO (може би) които най-вероятно поради липса на други възможности ще "заземя" към електрическата инсталация.
Между другото става въпрос за град Русе. От време на време има някоя друга буря лятото и за последните 20 години живеене в къща с външна ел инсталация и без защита всичко е оцеляло (само филтри тип 3 на крайните консуматори), но така или иначе сега е момента нещо да се сложи или да не се сложи
Поздрави,
Купих си апартамент ново строителство, на който реално съм втори собственик. Много скоро след получаване на достъп изкочиха един куп абсурди по електрическата инсталация:
- фаза по корпуса на осветителните тела.
- бойлерно табло за красота - стопило се и направили твърда връзка
- бойлерно табло с контакт до което не стига земя и контакта е занулен
- бойлерите нямат ДТЗ , но имат три проводника.
- всички кабели 2.5mm и прекъсвачи 25А
- прекъсвачи / ДТЗ - CHNT - 3kA
- ДТЗ с възможност да изключи до 25А товар преди АП-та с номинален сбор на тока 100A
С почти всичко се справих и вече съм поръчал и платил комплект апаратура на Schneider и ще сменям всичко
- iMSU - максимално напреженова защита
- C50 2P 6kA главен
- C10 6kA осветление
- 6x20A 6kA контакти
- 2x40A ДТЗ
- 2x АП+ДТЗ 20А за бойлерите.
До тук всичко е 18 модула в табло за 18 модула и ще бъде гърч свързването но няма да е невъзможно.
Въпросът който не мога да реша сам и инженер-консултанта в Ерхатон също смята че няма смисъл от поставянето на катоден отводител при инсталация която е TN-C по същество.
ГРТ е до входа и кабелите са подземни , а трафопоста е на 20-30 метра по права линия. Сградата е висока предполагам че задължително има гръмоотвод също.
Според вас струва ли си поставянето на катоден отводител тип 2 в апартаментното табло ? С какви параметри трябва да е той и как реално се свърза ? По принцип интерес имам само към продуктите на schneider тъй като всичко останало ще е такова. Въпреки примамливите продукти на други марки . примерно ДТЗ+АП има марки които заемат 1 модул .. същото се отнасе и за катодни отводители които шнайдер разпоалга на два/три модула а има елмарк който заема 1 модул със сменяеми патрони ..
По принцип крайните консуматори като се почне от климатици, компютри, перални, сушилни и прочие всичко ще минава през катодни отводители Тип 3 на MGE / Eaton protection box 1 DIN или разклонители.
Въпросът е дали си струва такъв тип защита в такава инсталация тъй като тя заема място което аз вече нямам (даже се бях замислил за минимално напреженова защита, но отново един модул който вече нямам) и най-вероятно ако сега не разширя таблото на 2 х 12 модула (24 модула) , никога няма да го направя дори и да сметна че си струва.
Имам и застраховка късо съединение + токов удар.
Задължително ще сложа филтри на входните точки за интернет и кабелна телевизия na SONO (може би) които най-вероятно поради липса на други възможности ще "заземя" към електрическата инсталация.
Между другото става въпрос за град Русе. От време на време има някоя друга буря лятото и за последните 20 години живеене в къща с външна ел инсталация и без защита всичко е оцеляло (само филтри тип 3 на крайните консуматори), но така или иначе сега е момента нещо да се сложи или да не се сложи
Поздрави,