Благодаря отново за отговорите!
Пробвах без товар и резултатът е същтия.
Пробвах да закрепя контактора на друга основа за да няма вибрации и това не даде резултат.
Раздалечих ги на около 20см (колкото позволяват кабелите) без резултат.
Пробвах със студен и с затоплен датчинк, пак няма разлика.
Когато е инсталирано подовото беше сложен само механичен термостат. При кратка работа той също нагрява, така че е въпрос на време и той да изгори. Ще пробвам с филтър, тези предложени от П. Петков с точните параметри ли са или са просто примерни?
Или ще пробвам с друг термостат, все пак са китайски и може някой по-скъп да е по-качествен
Пробвах без товар и резултатът е същтия.
Пробвах да закрепя контактора на друга основа за да няма вибрации и това не даде резултат.
Раздалечих ги на около 20см (колкото позволяват кабелите) без резултат.
Пробвах със студен и с затоплен датчинк, пак няма разлика.
Когато е инсталирано подовото беше сложен само механичен термостат. При кратка работа той също нагрява, така че е въпрос на време и той да изгори. Ще пробвам с филтър, тези предложени от П. Петков с точните параметри ли са или са просто примерни?
Или ще пробвам с друг термостат, все пак са китайски и може някой по-скъп да е по-качествен