вт фев 11, 2020 9:20 pmzz_stefanov написа:Аааа, тук и аз не съм съгласен.вт фев 11, 2020 9:15 pmiliya_i написа:Човека може да предизвиква утечка само в едната фаза, тя да е фатална за него, а защитата да не сработи.вт фев 11, 2020 9:09 pmnikolov333 написа:Нали виждаш, че сумата е 11 мА. Какво да стане? Човека корпуса, където се сумират ли ще пипа или всяка фаза поотделно?
И кво става ако тези многото mA утечка в момента са през тялото на човек..
Може да видите по-нагоре, където съм постнал дисплея на уреда при тест на ДТЗ.
Тествам в монофазен контакт и ДТЗ изключва на 29mA.
Изводът е, че няма значение за ДТЗ по коя фаза са или са по 2 или 3 утечките.
Това е според мен.