Re: ДТЗ не изключва

Публикувано: ср фев 12, 2020 7:53 am
от zz_stefanov
Първо бих превключил уреда на обхват 400mA. :)

Re: ДТЗ не изключва

Публикувано: ср фев 12, 2020 8:40 am
от Tarkalan
ср фев 12, 2020 7:53 amzz_stefanov написа:
Първо бих превключил уреда на обхват 400mA. :)
Превключил съм го, естествено.
То на 400мА замерих и после го превключих на 4А, за да се убедя в показанията. Просто тогава съм го снимал.
И да. Крушка 60W свети, както каза колегата по-горе. Затова откачих целия кръг. Утечката се оказа в него: 1 контакт шуко и 5 стари ламБи с 2 девятора.
Но в същият този момент при тест в този 1 контакт, ДТЗ си изключва нормално с показанията по-горе.

Re: ДТЗ не изключва

Публикувано: ср фев 12, 2020 8:43 am
от drastar
Здравейте,

Както писах и преди ще се допитам до специалистите на шнайдер, а преди малко получих и покана за 17.03 - двудневно обучение от Хагер(също ще попитам).
Сетих се какви разпределителни табла ползваме при ново строителство. Оставам на вас да прцените дали да им се вярва на тази ''малка'' фирма или на ......
Само да се добера до офиса, и ще накачуля тук, схеми на табла от големи фирми, които едва ли ще си позволят да правят глупости. :-D И таблата им са одобрени от специализираните фирми(лаборатории) или и те не си разбират от работата. :-D
https://www.mennekes.org/search-results ... 5D=evergum
https://www.mennekes.org/search-results ... ombination
https://www.mennekes.org/product-detail ... ion-83698/


:partyman: :partyman: :partyman:

Re: ДТЗ не изключва

Публикувано: чет фев 13, 2020 6:31 am
от nikolov333
Ето едно полезно четиво за стандартите по света на Legrand.. https://www.legrandgroup.com/sites/defa ... tional.pdf

..и Бразилски стандарт с двуфазно захранване за проточен бойлер..

Re: ДТЗ не изключва

Публикувано: чет фев 13, 2020 7:25 am
от hidrazin
чет фев 13, 2020 6:31 amnikolov333 написа:
..и Бразилски стандарт с двуфазно захранване за проточен бойлер...
Само дето там под проточен бойлер имат в предвид нещо малко по-различно...
Това е душ за баня и водата се топли направо в него с открит реотан

Изображение

:partyman:

Re: ДТЗ не изключва

Публикувано: чет фев 13, 2020 7:59 am
от kozl
Докато умувам по снимките на Таркалан и понеже преди боядисване бях свалил ключове контакти и бойлерни Леграндовски табла, та като ги накачулих отново и бам късо при проба на едното бойлерно табло. Паднаа всите предпазители по веригата (бойлер-главен, в ГРТ за апартамента), барбар ДТЗ-то към групата АП-та. Стана тъмно като в черен задник. Пет пъти се спънах, на шестия телефона докопах и прогледнах.
Днес шъ го тража късото и дано да е моя грешка при монтажа на бойлерното табло, че иначе отива към уцелен кабел, па не ми се кърти :sad:
Ма си мисла щом падна и ДТЗ-то късото требе да е фаза-защитен проводник. Мое да съм объркал фазата със защитата в таблото. Че съм недоскив да, ама бех с очилата и все пак :?

Re: ДТЗ не изключва

Публикувано: чет фев 13, 2020 6:43 pm
от tzetz009
ср фев 12, 2020 7:12 amkozl написа:
Ей мноо теория ве, аз па да питам за практиката :? ...........Ако съберем тока през син и ЖЗ проводник=259 mA. Нещо като 60W крушка в мазето :?
:? Да ги "съберем" тоците , ама защо ? На едната снимка с амперклещите е обхванат входящия син PEN проводник , който влиза в таблото и това не е нулевия проводник след ДТЗ-то ! Какво събиране в случая ??? На следващата снимка пък е показана измерена стойност плюс утечките на всички кръгове !

Наистина всичко е много объркано и от към хронология и от към измервания .

:? :? :? И все си мисля , че @Таркалан е използвал "божията ръка на Марадона" - парче жица , пол'вин метър с което е прескочил ДТЗ-то докато се справи с присъединяването на старата инсталация от мазето , извърши измерването на тоците и отстрани (според мен) проблемно ЗАНУЛЯВАНЕ на ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО в мазето ! С това последното не ангажирам никого , но ми "идва отвътре" ! Аз не видях с амперклещи да се измерват фазови проводници !

:partyman: :partyman: :partyman:

Re: ДТЗ не изключва

Публикувано: чет фев 13, 2020 7:49 pm
от nikolov333
чет фев 13, 2020 6:43 pmtzetz009 написа:
ср фев 12, 2020 7:12 amkozl написа:
Ей мноо теория ве, аз па да питам за практиката :? ...........Ако съберем тока през син и ЖЗ проводник=259 mA. Нещо като 60W крушка в мазето :?
:? Да ги "съберем" тоците , ама защо ? На едната снимка с амперклещите е обхванат входящия син PEN проводник , който влиза в таблото и това не е нулевия проводник след ДТЗ-то ! Какво събиране в случая ??? На следващата снимка пък е показана измерена стойност плюс утечките на всички кръгове ! ..
Според мен този ЖЗ горе е свързан с шината за изравняване на потенциала..

Re: ДТЗ не изключва

Публикувано: чет фев 13, 2020 8:41 pm
от tzetz009
чет фев 13, 2020 7:49 pmnikolov333 написа:
..............На следващата снимка пък е показана измерена стойност плюс утечките на всички кръгове ! ..
Според мен този ЖЗ горе е свързан с шината за изравняване на потенциала..
[/quote]

Е-ем-и да точно там е свързан . Искаш да вкараш в уравнението изравнителен ток по тръбите до съседите ли ? Те дали нямат изравнителна шина :) ? Е , може и да са бедни и да нямат "завалиите" ! И може да не са изолирани тръбите спрямо земя :lol: !

:partyman: :partyman: :partyman:

Re: ДТЗ не изключва

Публикувано: чет фев 13, 2020 8:51 pm
от nikolov333
Да де, че и там не е ясно какви са "черва". :partyman: