• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Прикачен файл:
IMG_20200312_144517.jpg
IMG_20200312_144517.jpg (24 KиБ) Видяна 2467 пъти
Допустимо ли е такова свързване спрямо наредбите и правилниците.
Четири четирижилни кабела свързани всеки кабел към отделна фаза респективно и звездния център(нулата).
valentino76bs - майстор
С отделени жила на спаралелването е много честа практика .
Също дублиране на захранващи линии на Тап-ове с 2 по 2х6 Пввм .
За показания случай където всички жила отиват на едно незнам дали се допуска.
Явно има нещо в наредбите!
gogo7777 - майстор
Само цветовете.....инак свързването си е ОК.
krasi92 - майстор
Интересен въпрос но за мен по интересно е къде отиват тия творения на енженерния ум.
sts - специалист
Показаното свързване не отговаря на наредбата.
За свързване на страна НН на трансформатора се използват едножилни кабели тип ПВА-2.
В зависимост от мощноста на трансформатора се изчислява колко кабела ще работят в паралел.
Кабелите от трите фази и нулата от трансформатора влизат в табло НН на ТП.
krasi92 - майстор
И когато е изпълнено със шини е най доре. За това ми беше и въпроса къде отиват кабелите
ji4kata - помощник
Свързването на трансформатора с табло НН трябва да бъде с проводници ПВА2 със сечение в повечето случай 185mm2 мед или с шини. Броя на проводниците на фаза вече зависи от мощността на трансформатора.
Прикачен файл:
DSC00161.JPG
Ето и снимка на свързването,на трансформатор с табло НН.(На снимката още не довършено изцяло свързването на трансформатора,но е давам само за пример)Този трафопост от снимката е с два трансформатора по 1000Kva и проводниците на фаза са 6бр. 1x185mm2 мед,на нулата също толкова.(бройките бяха написани в проекта и всичко сме изпълнили точно,както го е дал проектанта).
съб мар 14, 2020 7:44 pmsts написа:
Показаното свързване не отговаря на наредбата.
За свързване на страна НН на трансформатора се използват едножилни кабели тип ПВА-2.
В зависимост от мощноста на трансформатора се изчислява колко кабела ще работят в паралел.
Кабелите от трите фази и нулата от трансформатора влизат в табло НН на ТП.
То че не е правилно да се да се свързва по тази начин е ясно.
Но не можах да намеря в коя наредба го пише.Ако можеш дай инфо.
Единствено в Наредба 3 може да се хванеш за цветовете на жилата.
Къде пише ,че трябва да се използват едножилни кабели тип ПВА-2 ?