Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
FM STEREO - специалист
ср май 20, 2020 10:45 pmengineer написа:
Колега FM STEREO, бихте ли пояснили за каква постройка става дума.
Къща тухлена зидария преди повече от 40г.
mironcho - специалист
чет май 21, 2020 7:19 amkozl написа:
...Но не мога да си обясня при първата си среща с изпреварващите, когато цената беше доста тлъста спрямо настоящата, устройствата бяха 2. Едно на покрива и едно в сутерена :?
Това в сутерена е брояч на попаденията. Препоръчително но не и задължително. Идеята е, че по правило трябва след всяко попадение на мълния да се оглежда цялата мълниезащита и чрез брояча лесно се вижда дали се е случвало нещо и дали има нужда да се оглежда.
Просто струва пари и не го слагат. Да не кажа, че половината проектанти не знаят какъв е смисъла от него ине го предписват.
За цената - да преди 10-на години цените бяха над 2х.лв само за кълбото, без мачта, укрепване, спусъци заземители, първите модели изискваха специални заземители от същия производител, които също струваха оле-мале. Сега е по-различно цените се нормалицираха и е въпрос на преценка кое да се избере - обикновена защита или такава с изпреваращо действие.
Проводника който е проблем при FM STEREO е ~2лв/м с хубава бяла изолация и изобщо не е грозно, така че не виждам проблем освен скеле/стълба да си поправи ситуацията.
hidrazin - майстор
чет май 21, 2020 9:14 pmmironcho написа:
...Сега е по-различно цените се нормалицираха и е въпрос на преценка кое да се избере - обикновена защита или такава с изпреваращо действие...
Разбира се че обикновената, класическа защита.
Активните мълниеприемници със своите заявени примерно 80-100 метра радиус на защита при височина 5 метра на поставяне,
само създават фалшиво чувство че си защитен.
Реално един активен мълниеприемник върши точно толкова работа, колкото обикновен с нанизана отгоре консервна кутия...
:partyman:
kozl - майстор
чет май 21, 2020 9:14 pmmironcho написа:
чет май 21, 2020 7:19 amkozl написа:
...Но не мога да си обясня при първата си среща с изпреварващите, когато цената беше доста тлъста спрямо настоящата, устройствата бяха 2. Едно на покрива и едно в сутерена :?
Това в сутерена е брояч на попаденията. Препоръчително но не и задължително. Идеята е, че по правило трябва след всяко попадение на мълния да се оглежда цялата мълниезащита и чрез брояча лесно се вижда дали се е случвало нещо и дали има нужда да се оглежда.
Просто струва пари и не го слагат. Да не кажа, че половината проектанти не знаят какъв е смисъла от него ине го предписват.
За цената - да преди 10-на години цените бяха над 2х.лв само за кълбото, без мачта, укрепване, спусъци заземители, първите модели изискваха специални заземители от същия производител, които също струваха оле-мале. Сега е по-различно цените се нормалицираха и е въпрос на преценка кое да се избере - обикновена защита или такава с изпреваращо действие.
:lol: А мене некога тогава един от подъзпълнителите на "изпреварващата" мълниезащита ме подлъга, че това "подземно" у-во създава по-нисък потенциал в това на покрива и по този начин привлича мълниите :shock: Та после се чудех как така го икономисват и ко шъ създаде по-ниския потенциал :?
engineer - специалист
Мдааа. И тази тема като повечето взе да се пълни с бисери.
Брояч на попаденията . . . да бе. Броячи се слагат на катодните отводители за високо напрежение, които си имат определен ресурс. Да не би гръмоотводът да има ресурс за брой попадения?
(гръмоотвод = всички неща от горе до долу, че дори и под земята)
Я да ппомислим логично: Сигурно металът се скапва като минава ток през него? Или пък се скапва ако случайно се нагрее до няколко десетки градуса? Ми те болтовите връзки трябва да се проверяват веднаж на 3 години и без да е минавал ток през тях.
И за изпреварващите има интересни сентенции. Що на нито една бензиностанция няма такава? Но пък на административни сгради и молове пък почти задължително са такива?
А онова "подземното" някакви предположения как се проверява?

пп: това са риторични въпроси. За всяко едно нещо си има основателна причина да е точно така. Бедата е, че фирмите са повече търговски отколкото инженерни. Възползват се от незнанието на клиента за да си пробутат продукта.
tzetz009 - специалист
пет май 22, 2020 8:08 amengineer написа:
.......... Да не би гръмоотводът да има ресурс за брой попадения?
(гръмоотвод = всички неща от горе до долу, че дори и под земята).......
:) Има , и още как ! Ресурсът от попадения е равен на броя заземителни колове . Колкото по-малко толкова по-зле ! Първо се "прострелва " заземителя с най-малко съпротивление и около него се образува въздушен джоб . Пиши го геройски загинал . Другите по реда си и бройката сА изчерпа . Оттам нататък гръмоотвода стои за украса !

:partyman: :partyman: :partyman:
engineer - специалист
хаха. На кулата на Копитото падат средно по 20 попадения за година. Да не би всяка година да бухат по 20 нови кола?

На индустриални сгради по правилник се мерят през няколко години. Орнасят маса попадения ежегодно и вервай ми, нищо им няма. след средно 50 години обаче вече дават отклонения, ама не щото са претърпели бури и др. неща, ами защото са естествено изгнили.

Както каза колегата sts, "Разгледайте Наредба 4/2010 за мълниезащита на сгради"
mironcho - специалист
пет май 22, 2020 8:08 amengineer написа:
Мдааа. И тази тема като повечето взе да се пълни с бисери.
Брояч на попаденията . . . да бе...
А като си писал "Като каза колегата sts, "Разгледайте Наредба 4/2010 за мълниезащита на сгради" сам направи ли го? :axe:
Щеше да знаеш, че тези "бисери" се монтират и на коннвенционални мълниезащити и не са измислени през 2010г нито през 2004г.
engineer - специалист
Чл. 72. Когато се предвижда брояч на попаденията на мълнии, той се инсталира върху най-късия токоотвод и над измервателната клема на разстояние около 2 m над нивото на терена.


Би ли обяснил какво прави това нещо в сутерена?

Чл. 64.
(3) За проверка на съпротивлението на заземителите се проектират сертифицирани разглобяеми съединения (измервателни клеми).
Чл. 71.
(3) Измервателните клеми се разполагат извън сградата или съоръжението на височина от 1 до 2 m над нивото на терена, във вътрешността на кутия за преглед с надпис "Мълниезащита".

и къде й е на nelina_london клемната кутия?
engineer - специалист
аааа сега кат се замисля в Лондон работят по IEC 62305-3. ама правилата са аналогични.