Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
boristsv - помощник
Лед лентата е 60 SMD 3528 студено бяла . Трафа е водоустойчив 60W 12 V /MV. Работи с девиаторен ключ и RF дистанционно. Проблема е че като се изключи от дистанционното не премигва а като се изключи от девиатора премигва. Девиатора няма глин лампи.
moimoimoi - майстор
вариант 1 : от индукция между кабелите
вариант 2 : схемата на девиатора е омазана яко и вместо фазата се комутира нула
boristsv - помощник
Схемата на девиатора е наред.Това стана от няколко дни.
brum - майстор
Звучи като утечка към нулата/земята. Вода да е влязла по някой от ключовете или около трансформатора?
moimoimoi - майстор
измери когато премигва колко волта има на входа на захранването

пп:колко девиаторни ключа имаш, един или два
eleonorvelichkov - специалист
ср окт 07, 2020 8:12 pmboristsv написа:
Схемата на девиатора е наред.Това стана от няколко дни.
Дай схема на девиатора, на захранването на лентата. Девиатора към управлението на лентата ли се вързва или по някакъв друг начин комутира лентата? Може управлението да е повредено.
brum - майстор
Да допълня нещо - тия мигания най-вероятно означават, че входното напрежение е ниско. Седи, зарежда едни кондензатори, като се качи над определен праг пуска лампите и кондензаторите се изпразват. И почва от начало.

Точно при утечка (мокри връзки, глим лампи) се случват такива неща. Не мога да си обясня как това би имало общо с схемата на връзване на девиаторният ключ.
eleonorvelichkov - специалист
чет окт 08, 2020 11:04 ambrum написа:
Да допълня нещо - тия мигания най-вероятно означават, че входното напрежение е ниско. Седи, зарежда едни кондензатори, като се качи над определен праг пуска лампите и кондензаторите се изпразват. И почва от начало.

Точно при утечка (мокри връзки, глим лампи) се случват такива неща. Не мога да си обясня как това би имало общо с схемата на връзване на девиаторният ключ.
Ами общото е, че ако ключа се връзва на вход на управлението на дистанционно вероятно управлението е повредено ако, както казваш няма влага или друго замърсяване, а може да има и хлабава връзка.
boristsv - помощник
Скоро майка е прала пердето и го е окачили полусухо.Девиатора е към входа на дистанционното. Трафа се намира над пердето.Дистанционното командва и един плафон при него няма проблем .Ще пробвам да сменя каналите на дистанционното.
brum - майстор
Не знам какво е дистанционното, ама смяната на каналите няма как да промени проблем със захранването на входа. Като е изключено захранването това дистанционно няма никаква роля - не трябва да стига никакво напрежение до входа на дистанционното.

Тема "Премигване на лед лента" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: