Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
kokala - помощник
нед мар 21, 2021 9:04 pmmuhala написа:
Як кабел. Схемата, която си пуснал за ДЗТ-то е коректна.
На кой етаж е апартамента ?
На втори последен етаж, блокчето е малко, само с 10 апартамента.
muhala - майстор
пон мар 22, 2021 12:05 amkokala написа:
нед мар 21, 2021 9:04 pmmuhala написа:
Як кабел. Схемата, която си пуснал за ДЗТ-то е коректна.
На кой етаж е апартамента ?
На втори последен етаж, блокчето е малко, само с 10 апартамента.
Екстра. Питах, за да знам каква е дължината на кабела. Втори етаж и 10мм2 захранване е идеалка.
kokala - помощник
По груби сметки е около 20м.
Още един въпрос относно ТДЗ.Има ли значение от коя страна ще са входящите кабели?
krasi92 - майстор
Ако покажеш каква е може и да получиш отговор. И не е ТДЗ а ДТЗ.
kokala - помощник
пон мар 22, 2021 2:17 pmkrasi92 написа:
Ако покажеш каква е може и да получиш отговор. И не е ТДЗ а ДТЗ.
Знам, че е ДТЗ, но съм го объркал.
Ако сложа 12кв. бойлер ще трябва да сложа ДТЗ 50А, но не намирам такова има 40А и 63А.
В този случай какво се прави?Слага се 63А ДТЗ пък предпазител 50А?Също така не ми се ясно какво означава "КА"
На това съм се спрял за сега https://b2b.filkab.com/bg/Product/Produ ... 5637146963
sts - специалист
"КА" или "АС" не разбирате за ДТЗ.
ДТЗ тип "АС" е ДТЗ без защита от к.с.
и затова към нея се добава АП.
Да се обърне внимание на изключвателната способност
при к.с. /3 или 6/ кА на ДТЗ.
Има достатъчно написано във форума за ДТЗ.
kokala - помощник
пон мар 22, 2021 3:15 pmsts написа:
"КА" или "АС" не разбирате за ДТЗ.
За "КА".
Другите означения горе - долу ми се изясниха.
Ако сложа 12кв. бойлер ще трябва да сложа ДТЗ 50А, но не намирам такова има 40А и 63А.
В този случай какво се прави?Слага се 63А ДТЗ пък предпазител 50А?
А в този случай как се процедира.
nedyalko91 - помощник
пон мар 22, 2021 6:14 pmkokala написа:
Ако сложа 12кв. бойлер ще трябва да сложа ДТЗ 50А, но не намирам такова има 40А и 63А.
В този случай какво се прави?Слага се 63А ДТЗ пък предпазител 50А?
А в този случай как се процедира.
Аз имам подобен бойлер и сложих ДТЗ 63А и след нея предпазител 50А за всеки случай
Последна промяна от nedyalko91 на пет мар 26, 2021 1:36 pm, променено общо 1 път.