Здравейте,
Преди един месец приключихме с основен ремонт на апартамента, като сменихме цялата ел. инсталация, вкл. захранващия кабел от електромера до таблото е 10 мм, а общия за апартамента предпазител е 63А.
Основните консуматори (напр. климатици, фурна, индук. котлони и др.) всеки е на отделен предпазител, кабелите към по-мощните са 2,5 мм мостови.
Отоплението на водата е с бойлер Щибел модел DHF-12, със захранващ кабел 6 мм, предпазител 50 А. Фурната е на предпазител 16 А и кабел с горното сечение, мощност по спецификация 3,7 кВ https://productz.com/en/miele-h-5361-bp/p/5a4Z9
Захранването е от ЕВН, с предпазител в общото табло 50А крива Ц (за последното не съм сигурен, поправете ме ако греша).
Пиша, защото вчера при вкл. болйер на 1ва степен (6 кВ) и фурна на 200 гр. Ц, предпазителят на ЕВН долу в таблото падна. Други консуматори освен ЛЕД осветлението нямаше.
Питам се какво ще стане през зимата, ако вкл. още три климатика (12ка и 2 * 7ца) при вкл. фурна или котлони и влезем да се къпем...Не се питам в същност, опасявам се!
Ел. техника, който изчислява и изгражда ел. инсталацията ми обясни, че причината за падналия предпазител в таблото на входа е "Претоварване от първоначалния ток на проточния бойлер. А долу в таблото на EVN вашия предпазител е 50 А , но по-чувствителен.".
Не ми изглежда логично да имаме тоя проблем при вкл. само горните 2 консуматора...Не би трябвало.
Моля за мнения каква е причината за падналия предпазителя на ЕВН. И евентуално - какво е решението?
Благодаря предварително.
Преди един месец приключихме с основен ремонт на апартамента, като сменихме цялата ел. инсталация, вкл. захранващия кабел от електромера до таблото е 10 мм, а общия за апартамента предпазител е 63А.
Основните консуматори (напр. климатици, фурна, индук. котлони и др.) всеки е на отделен предпазител, кабелите към по-мощните са 2,5 мм мостови.
Отоплението на водата е с бойлер Щибел модел DHF-12, със захранващ кабел 6 мм, предпазител 50 А. Фурната е на предпазител 16 А и кабел с горното сечение, мощност по спецификация 3,7 кВ https://productz.com/en/miele-h-5361-bp/p/5a4Z9
Захранването е от ЕВН, с предпазител в общото табло 50А крива Ц (за последното не съм сигурен, поправете ме ако греша).
Пиша, защото вчера при вкл. болйер на 1ва степен (6 кВ) и фурна на 200 гр. Ц, предпазителят на ЕВН долу в таблото падна. Други консуматори освен ЛЕД осветлението нямаше.
Питам се какво ще стане през зимата, ако вкл. още три климатика (12ка и 2 * 7ца) при вкл. фурна или котлони и влезем да се къпем...Не се питам в същност, опасявам се!
Ел. техника, който изчислява и изгражда ел. инсталацията ми обясни, че причината за падналия предпазител в таблото на входа е "Претоварване от първоначалния ток на проточния бойлер. А долу в таблото на EVN вашия предпазител е 50 А , но по-чувствителен.".
Не ми изглежда логично да имаме тоя проблем при вкл. само горните 2 консуматора...Не би трябвало.
Моля за мнения каква е причината за падналия предпазителя на ЕВН. И евентуално - какво е решението?
Благодаря предварително.