Здравейте, появи ми се един проблем . Става въпрос за дробилка за клони. Двигателя е 40kW и работи на звезда-триъгълник. Машината не е работила около 2г и преместена от таблото та се наложи да сменя кабелите до двигателя. Пускам да работи и двигателя се развърта нормално на звезда, но щом превключи на триъгълник все едно дава на късо. Изключва автоматичния предпазител 100А. Първоначално защитата даваше проблем, изключваше още при развъртането на звезда. Смених я с нова на Шнайдер 80А, старата беше до 63А. Уж всичко е както трябва, но на триъгълник изключва. Направих си експеримент да разменя фазите на мотора и тогава не изключва АП-то, а защитата, защото вдига 130А на фаза. Дали мотора си е заминал или аз бъркам нещо. с мултицета не ми дава да има проблем по намотките, нито дава на корпус, но нямам мегер.
Човешкия фактор е на лице
При откачането си объркал нещо!
При условие ,че е работил и спрян а от стоене е трудно да му стане нещо на 40 кв мотор.
Механически наред ли е всичко?