• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
muhala - майстор
пон яну 03, 2022 5:48 pmStan02 написа:
нед яну 02, 2022 9:58 pmmuhala написа:
нед яну 02, 2022 8:25 pmStan02 написа:

При 40А ток, пада на напрежение ще е 0,1 * 40 А = 4V~.
Пада на напрежение в проводника не бива да надвишава 3% от захранващото.
4 / 230 = 1,74%. В норма е.
А ако не е в норма. Ако надвишава 3%, тогава какво се прави? Избира се проводник с по-голямо сечение ли?
Да. Едно сечение нагоре и пак правиш сметката. Имай предвид, че кабел 2.5мм2 не е толкова, а е малко над 2..
  • 1
  • 2

Тема "Направа на вътрешна ел. инсталация - избор на сечение на проводниците" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: