Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
nikolov333 - майстор
А тръбите които захранват помпата и тези до басейна какви са..?
mironcho - специалист
Има ли автоматика, която да управлява помпите и инструкция към нея? Ако да, там трябва да има изисквания за захранване /заземяване. :shock: това машинно няма ли проект?
Обикновено джакузита и спец.душ кабини си имат вградена ДТЗ, така че допълнителната става излишна. Достатъчно е да направиш заземител (вероятно с повече от един кол) и да свържеш корпусите на помпите.
lenovec написа:
Още 1 питане, няма ли да е най - добре да заземя нулата още в таблото...
Това би трябвало да е вече направено. Също би трябвало (добро пожелание) електромерното табло да е добре заземено от енергото и това да е достатъчно за къщата (ако не е много далече) . Понеже не може да се разчита много на енергото и ако имаш желание можеш да направиш собствено заземление на главното табло на сградата (ако сградата е нова би трябвало да има такова) , което да контролираш (докато ти мине ентусиазма) . Независимо от последното заземителя за машинното е задължителен.

Ако това не е направи си сам, а се изпълнява от фирма, трябва да ви предоставят проект, инструкция за експлоатация, протокол за измерване на заземление, някаква гаранция за качество. Проектът също трябва да съдържа и копие на валидна застраховка на поректанта "професионална отговорност ".
lenovec - напреднал
Е как няма да е направи сам то иначе няма ефект :)

Идея нямам дали има земно до гл. табло, ще видя като го измъкна но едва ли. (вътрешно е) Всички тръби са ПВЦ ф50, относно автоматиката нз сигурно ще сложа таймер за главната помпа и някакъв модул с дистанционно за джакузито. Незнам защо, но както каза колега в по предните постове неми се вярва на някакво реленце в ДТЗ-то .... знам ли.. Никога несъм свързвал ДТЗ и гледам има много и различни мнения.
hidrazin - майстор
lenovec написа:
....но както каза колега в по предните постове неми се вярва на някакво реленце в ДТЗ-то ....
Е ами не знам кой е този твой "колега" но едно е сигурно - не го слуша главата.
Значи толкова разбира от електротехника - просто толкова си може.
Та може да ти е "колега" но не мой колега. :-D
:partyman:
lenovec - напреднал
Имах в предвид форумен колега :)
nikolov333 - майстор
Щом сам си го правиш, отговорността си е изцяло твоя, а рисковете са за който го ползва. Решавай сам! Аз бих намерил начин да захраня трипроводно машинното като подсигуря заземяването в главното табло със собствено заземяване и ДТЗ, включително и за вътрешната инсталация..разбира се, ако е трипроводна. Няма невъзможни неща!
lenovec - напреднал
Да няма невъзможни неща, може да се пусне 3 проводна но ще трябва махане на плочки и къртене и бая копане. Май така ще го направя. Все пак сигурността е на 1 място!
mironcho - специалист
Да речем подвеждайки се по акъла на тукашните многознайковци и проявиш героизъм, като положиш трипроводно захранване, как си представяш свързването (схема моля) и с какво третото жило ти помага?
Третия кабел ти трябва за да пренесеш земята от таблото на къщата до машинното. При положение, че ще направиш местен заземител на машинното то третото жило е излишно! Направената инвестиция не е съразмерна с полученото повишаване на безопасността.

Щом не знаеш какво е ДТЗ, не си свързвал и нямаш вяра на реленцето вътре, дай почни помалко да съставяш таблото и автоматиката на машинното, ще помагаме да стане прилично. Направи схема (и грешна да е), сложи я тука, да се обсъди и вземи решение. Всичко останало е като разговор на стоянка на таксита. Всеки дрънка каквото му е на езика, но отговорността и изхарчените пари са си твои.
plamen6703 - майстор
Кой е казал, че изобщо ще връзва нещо и ще прави нещо... Намерил хора да му се връзват на акъла, търси внимание и го е намерил в най-добрата тема за хора търсещи внимание, които нямат хал хабер от електротехника, но пита ли питат, ако не друго лафа да върви!
nikolov333 - майстор
mironcho написа:
.. с какво третото жило ти помага?
Третия кабел ти трябва за да пренесеш земята от таблото на къщата до машинното. При положение, че ще направиш местен заземител на машинното то третото жило е излишно! Направената инвестиция не е съразмерна с полученото повишаване на безопасността...
Кое по-точно не е съизмеримо.. Ясно ли е, колко кола трябва да забие в машинното, за да постигне поне 10ома или разликите между системата TN-C-S и ТТ или пък неразбирането на рисковете при тях???
viewtopic.php?f=11&p=267290
"..Да разчиташ само на заземяването е опасно нещо, съпротивлението се променя в годината и е различно в мокър и сух сезон, заземителя се окислява и разрушава с времето. А контрола на съпротивлението му в битови инсталации обикновено го няма."

Малко информация от интернет..
Цитирам:
"Допускани грешки
В електрическите инсталации, които захранват електронни уреди и съоръжения, понякога се допускат грешки, които причиняват щети и аварии. Най често срещаните от тях са: незаземяване на нулевият проводник на входящата електрическа мрежа (за TN-C-S мрежа); заземяване на нулевият проводник на разпределителни електрически табла (за TN-C-S и ТN-S мрежи); свързване на електронният уред или съоръжение е със система с високо земно съпротивление; свързване на електронните устройства с електрически мрежи, в които напрежението между нулевия и заземителния проводник е по-високо от 1V (ефективна стойност); липса на защитни устройства срещу преходни пренапрежения; несвързани различните заземителни уредби, налични в сградата на потребителя (електрическа инсталация, електронни уреди и съоръжения, мълниезащита и др.); Поставяне на чувствителните електронни уреди в близост до захранващ източник (трафопост); липса на заземителни уредби (signal reference grid) за намаляване на високочестотното излъчване;

Една от най-важните грешки, които предизвикват щети на електронните уреди е използването на отделни заземителни уредби. До какви проблеми може да доведе това? Ако в една сграда има няколко отделни заземителни уредби (заземителна уредба за мълниезащита, заземителна уредба за електрически ток, за информационни и телекомуникационни системи), могат да се появят големи разлики в потенциалите, които да предизвикат катастрофални щети или риск за хората, намиращи се в различните места. Например, ако анализираме фигура 4, на лице е електрическо захранване 1, което захранва два консуматора А и В, източник 2 захранва консуматор С; заземителните уредби на система 1 и 2 са изолирани, докато консуматорите А, В и С са свързани посредством една информационна мрежа. Паднала мълния би предизвикала повишаване на потенциала в електрическите табла А и В с хиляди волта спрямо табло С. Тази разлика в потенциала застрашава както електрическите уреди, така и човешкия живот.

Да предположим, че заземителната уредба за мълниезащита на една сграда и тази за електрическо захранване не са свързани. В случай на паднала мълния в гръмоотвода, потенциалът на цялото метално устройство, свързано с гръмоотвода, ще бъде висок. В същото време, металните заземени части на системата за електрическо захранване ще останат със земен потенциал, както е показано на фигура 4. Ако двете метални части с различен потенциал се намират близо една до друга, може да възникне дъга с фатални последици (на английски: side flash). Това показва нуждата всички заземителни уредби на една сграда да бъдат свързани. Трябва да се уточни, че те трябва да бъдат задължително свързани на ниво на пода или земята. Самото свързване на различните заземителни уредби е по-изгодно, тъй като стойността на заземително съпротивление, получена при свързване на всички заземителни уредби, ще бъде по-малка, отколкото ако заземителните уредби са независими. Според международните норми и опит, взаимното свързване може да се осъществи посредством директна връзка, защитен искров разрядник или дросел (защитна бобина). Според норма IEC- 61000-5-2 за сгради с няколко заземителни уредби, всички уредби трябва да са електрически взаимосвързани.

Заземяване на нулев проводник в разпределителни електрически табла
Този проблем може да възникне при TNC-S и TN-S мрежи. В разпределителните табла, захранващи компютрите, когато нулев проводник е заземен, или в една ТN-S или TNC-S мрежа има връзка между нулевата разпределителна шина и шината за изравняване на потенциали, токът, който протича през нулевия проводник, се разделя между нулевия проводник, защитения проводник PE и заземяващия информационен кабел. Всичко това възниква в резултат на грешка в информационната мрежа и в най-лошия случай може да се повреди входа на информационната мрежа. Освен нежелани напрежения и токове, неправилната връзка между нулевия проводник и заземяващия информационен кабел, в информационните мрежи се пораждат магнитни сили, които не могат да бъдат премахнати. Остатъчните магнитни полета могат да предизвикат електромагнитни смущения в компютрите, мониторите и видео прожекторите. Плътност на магнитното поле в размер на 2 mG не би трябвало да предизвика никакъв проблем в споменатите електронни уреди. Но ако плътността на магнитното поле е 20 mG, тя може да предизвика нестабилност на изображението на монитора. На английски език това положение е познато като “monitor jittering”.

За да се постигне висока надеждност на функционалността и сигурността на електронните уреди и съоръжения, е необходимо да се имат предвид всички описани в този документ аспекти. Освен това, трябва да се изготви план за годишно поддържане на тези системи, за да се проверява състоянието на електрическите инсталации, които захранват електронните уреди и съоръжения."

https://paradise-electric.eu/do-kakvi-p ... ede-izpol/
Прикачен файл:
otdelni-zazemiteli.png
otdelni-zazemiteli.png (110.54 KиБ) Видяна 1648 пъти
  Фиг. 1 Отделни заземителни уредби
Да предположим, че заземителната инсталация за мълниезащита на една сграда и тази за електрическо захранване не са свързани. В случай на паднала мълния в гръмоотвода, потенциалът на цялото метално устройство, свързано с гръмоотвода, ще бъде висок. В същото време, металните заземени части на системата за електрическо захранване ще останат със земен потенциал, както е показано на фигура 1. Ако двете метални части с различен потенциал се намират близо една до друга, може да възникне дъга с фатални последици (на английски: sideflash”). Това показва нуждата всички заземителни инсталации на една сграда да бъдат свързани. Трябва да се уточни, че те трябва да бъдат задължително свързани на ниво на пода или земята.
Самото свързване на различните заземителни инсталации е по-изгодно, тъй като стойността на заземително съпротивление, получена при свързване на всички заземителни уредби, ще бъде по-малка, отколкото ако заземителните инсталации са независими. Според международните норми и опит, взаимното свързване може да се осъществи посредством директна връзка, защитен искров разрядник или дросел (защитна бобина).
Според норма IEC- 61000-5-2 за сгради с няколко заземителни инсталации, всички заземители трябва да са електрически взаимосвързани, както е показано на фигура 2.
Прикачен файл:
zazemitelna-konfigurasiq.png
zazemitelna-konfigurasiq.png (56.26 KиБ) Видяна 1648 пъти
Последна промяна от nikolov333 на съб авг 12, 2017 1:12 am, променено общо 1 път.