Конкретната постановка:
Линия А-B: 17 метра 6мм2, 0.04817 Ohm.
Линия А-D: 17 метра 6мм2, 0.09633 Ohm.
Линия B-C: 17 метра 6мм2, 0.04817 Ohm.
Линия D-F: 4 метра 2.5мм2, 0.0272Ohm.
Линия E-F: 4 метра 2.5мм2, 0.0272Ohm.
Лампата е 20 вата в коридора. Това прави 87ма ток.
Тези 87 ма се делят на ток I1 (от точка B към точка А) и ток I2 (от точка B към точка C, през Е, Ф, Д и към А).
Тоест I1 тече през проводници със съпротивление 0.04817 Ohm.
I2 тече през 0.04817 + 0.0272 + 0.0272 + 0.09633 = 0,1989 Ohm.
Система с две уравнения.
I1+ I2 = 0.087
I1 * 0.04817 = I2 * 0,1989
=> I2 = 0.017 достатъчно да задейства чувствителна защита.
mironcho написа:muhala написа:mironcho написа:....Досещаш се предполагам, че тока като всичко, което тече си избира пътя с най-малкото съпротивление, т.е. където съединенията са изпълвнени добре и жилата са по-дебели....
Искаш да кажеш, че в тази постановка няма да тече ток през ДТЗ-то ?
Ако всички връзки са в ред ще тече, но незначителен. Ако има проблемни връзки преди ДТЗ-то може и да е достатъчно голям за да го задейства.