• 1
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 113
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
А сигурен ли си че ДТЗ-то работи коректно..как го замерваш и колко пъти го тестваш годишно..Самостоятелен ли е хладилника или не и каква марка и модел са защитите?
Здравейте,

Нещо доста странно за мен се случи снощи докато монтирах контакти.
Монтирах контакти в хола. Преди да започна изключих автоматичния предпазител за този кръг. След АП-то имам ДТЗ само за този кръг.
Въпреки, че свалих предпазителя, проверих да не би случайно да има фаза по жиците стърчащи от конзолите. Нямаше.
Започнах да действам. В момента, в който пипнах фазовия проводник с пръсти, чух, че нещо в таблото изцъка. Отидох да видя и видях, че ДТЗ-то на този кръг е паднало.

Немога да си обясня, кое го е накарало да падне. Възможно ли е някакъв капацитет или статично електричество да е причината ?
Това е целта на ДТВ- да предпази и от най- малкото докосване на фаза да изключи за да няма поражения.
Владиславов написа:Това е целта на ДТВ- да предпази и от най- малкото докосване на фаза да изключи за да няма поражения.

Ток нямаше по фазовия проводник.
И как разбра, че няма ток :? Проферката за фаза не е проверка за ток.
kozl написа:И как разбра, че няма ток :? Проферката за фаза не е проверка за ток.

Изключих редпазителя. После проверих с фазомера.
Ако приемем, че от някъде е дошъл някакъв ток, за да изключи ДТЗ-то трябва да минат 30ма. Да кажем, че защитата задейства на 20ма.
Не усетих никакъв ток да протича през мен.
Ми ако се осигурят едни 30 милиампера разлика между двата и клона тя си сработва и без да е захранена.
За пример - картонаджиите бяха пробили един кабел и предполагам от мазилки, профили и какви ли не други по сградата, но се събираше достатъчно за да сработва и при изключен главен предпазител. Нулата беше закачена през винта за профила, а на нея предпазител няма :)
Първоначално помислих, че дефектна но като подкачах новата и тя си сработи щом опрях кабела до клемата. Като оправихме този кръг естествено спря да сработва.
Напрежение между нула и земя.. ДТЗ изключва и при контакт между нулата и земното, ако е след защитата.. :idea:
Последна промяна от nikolov333 на чет сеп 01, 2016 9:34 pm, променено общо 1 път.
Въпрос относно табло, което в момента правя, до него стига 4х4мм2 трифазен, АП в ГРТ е 32А.
В таблото ще има 3Р АП 32А, след него 3Р ДТЗ 40А 30ma, след ДТЗ са обособени по един кръг на фаза: през 32А АП за проточен бойлер, през 25А за фурна и керамичен плот и една резерва. Въпросът е дали 3Р ДТЗ ще работи коректно при несиметричен товар на фазите след нея?
Предвидил съм 3Р ДТЗ поради това, че е вероятен монтажа на трифазен бойлер на по-късен етап.
От таблото ще захранвам големите консуматори в кухнята първо поради факта, че се падат от двете страни на една стена, второ, че до кухнята имам само 2х2.5мм2 линии.
Би трябвало..то никъде няма идеално равномерно натоварване.. разбира се, ако няма и утечки след нея :idea:
  • 1
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 113

Включи се в дискусията:

 Отговори   Нова тема Абонирай се

Сподели темата:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:

Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?

Върни се в “Електротехника”