А сигурен ли си че ДТЗ-то работи коректно..как го замерваш и колко пъти го тестваш годишно..Самостоятелен ли е хладилника или не и каква марка и модел са защитите?

Re: Дефектно токова защита

Публикувано: чет сеп 01, 2016 11:49 am
от muhala
Здравейте,

Нещо доста странно за мен се случи снощи докато монтирах контакти.
Монтирах контакти в хола. Преди да започна изключих автоматичния предпазител за този кръг. След АП-то имам ДТЗ само за този кръг.
Въпреки, че свалих предпазителя, проверих да не би случайно да има фаза по жиците стърчащи от конзолите. Нямаше.
Започнах да действам. В момента, в който пипнах фазовия проводник с пръсти, чух, че нещо в таблото изцъка. Отидох да видя и видях, че ДТЗ-то на този кръг е паднало.

Немога да си обясня, кое го е накарало да падне. Възможно ли е някакъв капацитет или статично електричество да е причината ?

Re: Дефектно токова защита

Публикувано: чет сеп 01, 2016 2:21 pm
от Владиславов
Това е целта на ДТВ- да предпази и от най- малкото докосване на фаза да изключи за да няма поражения.

Re: Дефектно токова защита

Публикувано: чет сеп 01, 2016 2:51 pm
от muhala
Владиславов написа:
Това е целта на ДТВ- да предпази и от най- малкото докосване на фаза да изключи за да няма поражения.
Ток нямаше по фазовия проводник.

Re: Дефектно токова защита

Публикувано: чет сеп 01, 2016 3:30 pm
от kozl
И как разбра, че няма ток :? Проферката за фаза не е проверка за ток.

Re: Дефектно токова защита

Публикувано: чет сеп 01, 2016 3:57 pm
от muhala
kozl написа:
И как разбра, че няма ток :? Проферката за фаза не е проверка за ток.
Изключих редпазителя. После проверих с фазомера.
Ако приемем, че от някъде е дошъл някакъв ток, за да изключи ДТЗ-то трябва да минат 30ма. Да кажем, че защитата задейства на 20ма.
Не усетих никакъв ток да протича през мен.

Re: Дефектно токова защита

Публикувано: чет сеп 01, 2016 7:00 pm
от zz_stefanov
Ми ако се осигурят едни 30 милиампера разлика между двата и клона тя си сработва и без да е захранена.
За пример - картонаджиите бяха пробили един кабел и предполагам от мазилки, профили и какви ли не други по сградата, но се събираше достатъчно за да сработва и при изключен главен предпазител. Нулата беше закачена през винта за профила, а на нея предпазител няма :)
Първоначално помислих, че дефектна но като подкачах новата и тя си сработи щом опрях кабела до клемата. Като оправихме този кръг естествено спря да сработва.

Re: Дефектно токова защита

Публикувано: чет сеп 01, 2016 9:00 pm
от nikolov333
Напрежение между нула и земя.. ДТЗ изключва и при контакт между нулата и земното, ако е след защитата.. :idea:

Re: Дефектно токова защита

Публикувано: чет сеп 01, 2016 9:29 pm
от DundyTheCroc
Въпрос относно табло, което в момента правя, до него стига 4х4мм2 трифазен, АП в ГРТ е 32А.
В таблото ще има 3Р АП 32А, след него 3Р ДТЗ 40А 30ma, след ДТЗ са обособени по един кръг на фаза: през 32А АП за проточен бойлер, през 25А за фурна и керамичен плот и една резерва. Въпросът е дали 3Р ДТЗ ще работи коректно при несиметричен товар на фазите след нея?
Предвидил съм 3Р ДТЗ поради това, че е вероятен монтажа на трифазен бойлер на по-късен етап.
От таблото ще захранвам големите консуматори в кухнята първо поради факта, че се падат от двете страни на една стена, второ, че до кухнята имам само 2х2.5мм2 линии.

Re: Дефектно токова защита

Публикувано: чет сеп 01, 2016 10:10 pm
от nikolov333
Би трябвало..то никъде няма идеално равномерно натоварване.. разбира се, ако няма и утечки след нея :idea: