пон мар 21, 2022 9:14 pmeleonorvelichkov написа:Според мен ще имаш 230 волта на корпуса и 57 ампера течащи през земното ти.пон мар 21, 2022 8:41 pmmuhala написа: Ако заземяването ти е да кажем в норма и е 4ома и предпазителя на бойлера ти е 25А крива C. Ако има повреда в нагревателя и той избие на корпус ще изключи ли предпазителя ти и след колко време ? През това време какъв ще е потенциала на корпуса спрямо земя ?Иначе при тези параметри 25 амперовия предпазител ще изключи на 2-3 минута. Но и да не изключи заземяването ще обере потенциала, защото е със значително по-ниско съпротивление от човека.
Затова при системи TT е задължителна ДТЗ, която при тези условия ще е изключила бързо.
Според мен най-добрия вариант е повторно заземяване на PEN, това е направено в електромерното табло.
Ток може да те бие при зануляване и заради каплави връзки. По този начин се повдига потенциала на ПЕН проводника при консулатора.