• 1
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 16
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
muhala - майстор
пон мар 21, 2022 9:14 pmeleonorvelichkov написа:
пон мар 21, 2022 8:41 pmmuhala написа:
Ако заземяването ти е да кажем в норма и е 4ома и предпазителя на бойлера ти е 25А крива C. Ако има повреда в нагревателя и той избие на корпус ще изключи ли предпазителя ти и след колко време ? През това време какъв ще е потенциала на корпуса спрямо земя ?
Иначе при тези параметри 25 амперовия предпазител ще изключи на 2-3 минута. Но и да не изключи заземяването ще обере потенциала, защото е със значително по-ниско съпротивление от човека.
Според мен ще имаш 230 волта на корпуса и 57 ампера течащи през земното ти.
Затова при системи TT е задължителна ДТЗ, която при тези условия ще е изключила бързо.
Според мен най-добрия вариант е повторно заземяване на PEN, това е направено в електромерното табло.
Ток може да те бие при зануляване и заради каплави връзки. По този начин се повдига потенциала на ПЕН проводника при консулатора.
muhala - майстор
пон мар 21, 2022 9:06 pmeleonorvelichkov написа:
....
При съпротивление на човека около 1000 ома и съпротивление на заземителя 4 ома токът през човека ли ще мине или през заземителя? ...
Ти ебаваш ли се с нас ? И през двата "консуматора" ще мине ток. През единия 57,7А, а през другия 230мА, които са достатъчни да те убият.
eleonorvelichkov - специалист
пон мар 21, 2022 9:26 pmmuhala написа:
пон мар 21, 2022 9:06 pmeleonorvelichkov написа:
....
При съпротивление на човека около 1000 ома и съпротивление на заземителя 4 ома токът през човека ли ще мине или през заземителя? ...
Ти ебаваш ли се с нас ? И през двата "консуматора" ще мине ток. През единия 57,7А, а през другия 230мА, които са достатъчни да те убият.
Хубаво е в сметките да поставим, човека на мястото на заземителния кабел и сравнението да се прави между съпротивлението на проводника, който свързва уреда със земята и съпротивлението на човека, а не съпротивлението на заземителя.

Но да съгласих, се че трябва заземителя да е свързан с нулата.
kozl - майстор
пон мар 21, 2022 9:14 pmeleonorvelichkov написа:
пон мар 21, 2022 8:41 pmmuhala написа:
Ако заземяването ти е да кажем в норма и е 4ома и предпазителя на бойлера ти е 25А крива C. Ако има повреда в нагревателя и той избие на корпус ще изключи ли предпазителя ти и след колко време ? През това време какъв ще е потенциала на корпуса спрямо земя ?
Иначе при тези параметри 25 амперовия предпазител ще изключи на 2-3 минута. Но и да не изключи заземяването ще обере потенциала, защото е със значително по-ниско съпротивление от човека.
:shock: "Заземяването ще обере потенциала" #-o Теоретично при пълно късо на фаза към корпус като се пренебрегне съпротивлението на захранващия проводник, потенциала на корпуса на заземения уред ще е равен на захранващото напрежение. Тока ще е U/R, което се отнася и за и за заземителя и за човека, оти и двете се приемат теоретично за паралелно свързани към потенциала на земята. Щото теоретично човека дека е свързан :? Ако се е фанал с ръка за корпуса и стъпил на пода с бос крак, то каков е потенциала на пода :? И пода ли е заземен със същия заземител :? Мое при заземен под, па потенциалОт да се окаже "обран" :-D
eleonorvelichkov написа:
При съпротивление на човека около 1000 ома и съпротивление на заземителя 4 ома токът през човека ли ще мине или през заземителя?
А са де :? И ко пише в теорията за паралелните вериги :?
Теорията ти те предаде :wink:
eleonorvelichkov написа:
Но да съгласих, се че трябва заземителя да е свързан с нулата.
и те го бял байряк за капак :partyman:

И все пак темата беше развлекателна =P~
nikolson - майстор
Дори за електролаик като мен, темата има потенциал да се развие. :prayer: 🤗
Andri01 - майстор
Внимавай обаче пУтенциала на темата да не е много висок и да е заземен,че може да те убие!! :axe:
eleonorvelichkov - специалист
вт мар 22, 2022 8:45 amkozl написа:
пон мар 21, 2022 9:14 pmeleonorvelichkov написа:
пон мар 21, 2022 8:41 pmmuhala написа:
Ако заземяването ти е да кажем в норма и е 4ома и предпазителя на бойлера ти е 25А крива C. Ако има повреда в нагревателя и той избие на корпус ще изключи ли предпазителя ти и след колко време ? През това време какъв ще е потенциала на корпуса спрямо земя ?
Иначе при тези параметри 25 амперовия предпазител ще изключи на 2-3 минута. Но и да не изключи заземяването ще обере потенциала, защото е със значително по-ниско съпротивление от човека.
:shock: "Заземяването ще обере потенциала" #-o Теоретично при пълно късо на фаза към корпус като се пренебрегне съпротивлението на захранващия проводник, потенциала на корпуса на заземения уред ще е равен на захранващото напрежение. Тока ще е U/R, което се отнася и за и за заземителя и за човека, оти и двете се приемат теоретично за паралелно свързани към потенциала на земята. Щото теоретично човека дека е свързан :? Ако се е фанал с ръка за корпуса и стъпил на пода с бос крак, то каков е потенциала на пода :? И пода ли е заземен със същия заземител :? Мое при заземен под, па потенциалОт да се окаже "обран" :-D
eleonorvelichkov написа:
При съпротивление на човека около 1000 ома и съпротивление на заземителя 4 ома токът през човека ли ще мине или през заземителя?
А са де :? И ко пише в теорията за паралелните вериги :?
Теорията ти те предаде :wink:
eleonorvelichkov написа:
Но да съгласих, се че трябва заземителя да е свързан с нулата.
и те го бял байряк за капак :partyman:

И все пак темата беше развлекателна =P~
Човекът и заземяващия проводник свързват корпуса на уреда със земята, където вече съпротивлението на заземителя е 4 ома спрямо фазата, а човека представлява паралелно свързан проводник на проводника, който свързва корпуса със земята, а при няколко метра кабел, което е изключително ниско съпротивление, което при 60 ампера ще остави незначителен пад на напрежение. Все едно да пипнеш нулевия проводник, по който текат стотици ампери да те удари ток. Това именно твърдения трябва да доведе до забрана на зануляването. Въпреки, че при некачествена нула или претоварена си бие и от нулата може и смъртоносно да бъде ако се прекъсне нулата.
Andri01 - майстор
Луд умора няма :lol: :lol: :lol: Я ми кажи ,как ще свалиш автомат А1, когато е на 230м. от работното ти място и нямаш никакво време?
eleonorvelichkov - специалист
вт мар 22, 2022 1:15 pmAndri01 написа:
Луд умора няма :lol: :lol: :lol: Я ми кажи ,как ще свалиш автомат А1, когато е на 230м. от работното ти място и нямаш никакво време?
Благодарение на теб разбирам, че само опита в една работа не е достатъчен.
Andri01 - майстор
Нито само сухата теория!! Но явно като ти казах нещо да прочетеш,не си обърнал внимание. Карай за твоя сметка си остава!! :)
  • 1
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 16

Тема "Зануляването вместо заземяване крие риск" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: