• 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
valentino76bs - майстор
вт апр 26, 2022 8:47 amHoвoceлckи написа:
вт апр 26, 2022 8:23 amiliya_i написа:

И каква е според теб вероятността да се прекъсне нулата на подземен кабел или на кабел от главното разпределително табло до апартамента, по който няма снадки.
При това положение защо ти е ДТЗ изобщо? След като имаш гарантирана "нула" на корпуса, там потенциал няма да се появи (или ще е безопасно малък).
Говорихме си с един колега преди и той казва измислиха ги тея дтз та да пазят децата като бъркат по контактите 😀
iliya_i - майстор
ср апр 27, 2022 11:24 amnikolov333 написа:
Да се направи добро заземяване не е чак такъв проблем, ако има подходяща почва, па ако има и влага става супер.. :-D На вилата забих от северния край в дере в 80 см изкоп за канала, 4-ри неръждаеми тръби ф20х4мм дълги 2 метра през 3 метра и ги заварих към неръждаема шина 40х4мм с неръждаеми електроди. Не съм го мерил още, че искам да е наесен ама съм сигурен, че ще бие коловете на енергото със сигурност.. :-D
Николов, може и да си имал късмет, може и да си нямал....
При теб може коловете да са забити във водата, ама може и да са в суха глина .... не се знае.
Бъдещето ще покаже. Риска си е твой.

При мен водата в кладенеца варира на 1.5 - 3 метра през различните сезони.
Други в този форум пишат за сондажи по 20-30 метра.

Ама Кумчо Вълчо да скокне със схема TT твърдейки, че това е панацеята за обект дето нищо не се знае.....
Ей тъй, щото гледал руски клипове...
Кумчо Вълчо - специалист
ср апр 27, 2022 8:11 pmiliya_i написа:
ср апр 27, 2022 11:24 amnikolov333 написа:
Ей тъй, щото гледал руски клипове...
Илийка, гледам вкарваш с последователна настойчивост подобни фрази из постовете си, та се чудя? Очакваш да кажа ''Слава России! Слава Путину!'' ли? Може и да очакваш, ама най-малкото незнам моментът доколко бива, така че няма да го кажа. И ето на, не го казах. Иначе друго бях ти казал аз - да постъпиш като пич. Обаче човек ще каже, че ти казах да постъпиш като пичка на пилон :lol: .Въртя се, сука се, какви ли не ги реди, по едно време даже на луната ни качи, после пък в кладенец ни потопи, та чак време не ти остана на въпросчето да отговориш. Нищо. Приемаме, че не си знаел отговора, ти ще се засрамиш, а ние пък ще продължим напред. В следващия си пост Кумча Вълча ще ти разясни тънкостите на системата ТТ и най - вече, защо аджеба там е истината, като разбира се ти даде и втори шанс - ти на дълго и широчко да ни разясниш, защо това не е баш така, ами даже е съвсем не така. Стига разбира се да не се скриеш в ''кладенеца''.
Засега само една хубава песен за една друга истина:
Атлас - ''Песен за истината'' 1989
nikolov333 - майстор
ср апр 27, 2022 8:11 pmiliya_i написа:
ср апр 27, 2022 11:24 amnikolov333 написа:
Да се направи добро заземяване не е чак такъв проблем, ако има подходяща почва, па ако има и влага става супер.. :-D На вилата забих от северния край в дере в 80 см изкоп за канала, 4-ри неръждаеми тръби ф20х4мм дълги 2 метра през 3 метра и ги заварих към неръждаема шина 40х4мм с неръждаеми електроди. Не съм го мерил още, че искам да е наесен ама съм сигурен, че ще бие коловете на енергото със сигурност.. :-D
Николов, може и да си имал късмет, може и да си нямал....
При теб може коловете да са забити във водата, ама може и да са в суха глина .... не се знае.
Бъдещето ще покаже. Риска си е твой.

При мен водата в кладенеца варира на 1.5 - 3 метра през различните сезони.
Други в този форум пишат за сондажи по 20-30 метра...
Над 90% съм сигурен, понеже като копахме основите на къщата точно в тази зона на есен беше влажно и до дълбочина над 2 м беше чернозем, та съвсем умишлено избрах дълбочината и участъка. Ще пиша колко е като измерим..
iliya_i - майстор
чет апр 28, 2022 6:20 pmКумчо Вълчо написа:
ср апр 27, 2022 8:11 pmiliya_i написа:
ср апр 27, 2022 11:24 amnikolov333 написа:
Ей тъй, щото гледал руски клипове...
Илийка, гледам вкарваш с последователна настойчивост подобни фрази из постовете си, та се чудя? Очакваш да кажа ''Слава России! Слава Путину!'' ли? Може и да очакваш, ама най-малкото незнам моментът доколко бива, така че няма да го кажа. И ето на, не го казах. Иначе друго бях ти казал аз - да постъпиш като пич. ..... В следващия си пост Кумча Вълча ще ти разясни тънкостите на системата ТТ и най - вече, защо аджеба там е истината, като разбира се ти даде и втори шанс - ти на дълго и широчко да ни разясниш, защо това не е баш така, ами даже е съвсем не така. Стига разбира се да не се скриеш в ''кладенеца''.
За руските клипове ли?
Ами там преди около 20 години откриха, че по света имало ШУКО.
Изображение
(между другото Найден Киров - Русе все още произвежда този тип контакти и ги изнася успенно там)
И до скоро нямаха единно напрежение, та по различни паланки имаха захранване от 127 до 220 Волта.
Та тръгнаха масово да си бият колове, поради липса на заменена мрежа.
Да, ама там имат Тайга. Къщи на километри една от друга.
Кумчо Вълчо - специалист
Илийка,
С-Т-И-Г-А Г-Л-У-П-О-С-ТИ !

С уважение,
Credissimo

Ама да си дойдем на приказката, както обещах вчера. Защо система ''ТТ''? Ами защото не можах да си отговоря на въпроса ''защо пък не'', та реших че ще е ''ТТ''. Шегичка :lol: ! Да започнем отначало. Защо система ТТ? Ами най-малкото защото почти цяла Япония е на ТТ. Това малко ли е? Японците са мъдра нация, а и гарантирано от тоци разбират.На въпроса ''защо въобще е необходимо абонатът да сменя системата'', отговорът ми в личен план е, че юнаците от местното ЕРП не се представиха, а и не се представят съвсем блестящо. Като започнем от намерението им, минем през изпълнението, та стигнем до поддръжката им. Говорим са система ''TN-C'', класиката в жанра. ''TN-C''? Годината е 2022, вековете и те станаха много, ценностите европейски, законите с върховенство, технологиите незнам си докаде, обаче ''TN-C''? Човек би се запитал, защо пък да не я преправи на ''TN-C-S''? Защото няма смисъл. Имайки предвид проблема при отпадането на ''PEN'' проводника и при двете системи-''TN-C'' и ''TN-C-S'', както колегите вече казаха, а и поддръжката на мрежата, то втората е горе-долу същата глупост, като първата, но малко по-друг ''цвят''. Разбира се човек поне има на какво да се надява-заземител, но първо си е сложно за поддръжка и второ няма гаранция, че в момента на отпадане на ''PEN'', на заземителя няма да висне някой корав товар. Докато при ТТ системата тези проблеми ги няма. ''PEN'' може да си отпада колкото си иска, а и изискванията към заземителя са 200 ома. Не че пречи човек да си направи един перфектен заземител с много ниско съпротивление, но първо не е задължително, второ не винаги има подходящ терен затова. Тук обаче веднага правя уговорката, че ''TT'' системата изизква ЗАДЪЛЖИТЕЛНО използване на ДТЗ-и, ''RCD'', да сме наясно!!! Затова и с тази система е допустимо заземителят да е с толкова високо съпротивление.
Е, така и така ще се купуват ДТЗ, така и така ще се прави три проводна инсталация, така и така ще се прави заземител, защо трябва новоизградената система да е нещо различно от ТТ, примерно TN-C-S, питам аз? Илийка, слушам те внимателно.
iliya_i - майстор
Кумчо Вълчо, ако обичаш цитирай нормативен документ, действащ в България, който допуска съпротивление на заземителя при схема ТТ 200 Ома.
Що се отнася до Япония, първо там напрежението е 110 волта (под половината на нашето), второ: там каква е периодичността на проверка на заземителите, кой ги осигурява и чия грижа са?
И трето: какво общо намери изобщо, та цитираш Япония (може би бягаш оттатък Русия)?
Кумчо Вълчо - специалист
Илийка, в числото 200 ли се усъни нещо? Ако е така, не се съмнявай, ами смело го прилагай, че е за 230В мрежа. Чрез агентурни сведения е получена информацията за него, така че споко :lol: ! Сега вземи едно калкулаторче, направи си една бърза проверчица и с учудване ще установиш, че даже не 200 ома, ами дето има един лаф и 2 килоома ще ти свършат работа в система ТТ. Вълшебна, вълшебна система! Разбира се в базовата схема, без каскадирана ДТЗ. Казах ти аз, мъдра нация са японците. Даже англичаните, въпреки че са на прехвалената TN-S система, та дори те в селските си райони бръмчат на ТТ. Освен това, информацията е, че в новото си строителство въвеждат ТТ. Това всъщност го правят и други европейски държави. В същото това време ти ме питаш за нормативите наши, писани от някакви паткани, които държат на допотопното TN-C поне половин България, а другата половина на производната нему TN-C-S? Ами не, нямам представа, каква стойност определя нашата наредба за заземителя на ТТ, защото не ме интересува. ПЕРИ Я НАРЕДБАТА!! Нали чу новината по ТВ, как токът е изпрал Алесио, след като е стъпил върху капак на шахта и то насред София? Видя ли им наредбите, законите, нормативите, видя ли им поддръжката? Видя ли как патканите за норматив се насъбраха и започнаха да се защитават един друг, като не спираха да цвъртят и лъжат и то пред цяла България? А сега си представи, ако можеш, какво ли чудо е из районите извън София. Примерно в Тутракан, Дръндар, село Мечка, село на баба му от Кестрич и т.н.
Питаш ме какво е общото между България и Япония, че ви занимавам с Япония и разни ТТ-та? Ами общото е, че Япония е силно земетръсна зона и една от причините да използват ТТ система е точно тази. В България пък ситуацията е горе-долу същата, само че като след 7.9 по скалата на бай Рихтер, ама без да е имало намеса на природата. Визирам състоянието на ел мрежата, поне в половин България: У-ВОЛ-НЕ-НИ-ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ,ехеееее! Така че, ако питаш мен, системата ТТ би трябвало да стане стандарт в БГ, най-малкото защото никое ЕРП няма да се оръси пари за изграждане и поддръжка на TN-S в БЪлгария.
Сега би ли споделил, според теб, кои са слабостите на една система ТТ, демек кусурите и. Питам сериозно, та ако има нещо да го мислим. Говорим за съвсем основна конфигурация. Иначе разбираемо ще я наблъскаме с екстри, та да гръмне от екстри. Даже ще започнем с предложението на Николов за напреженовата защита. Всякакви предложения са добре дошли. Обаче и нещо друго искам от теб. Я върни филма назад и обясни на Камен и СветославоФФ семплото решение на въпросът им, а именно: Как да наредят някоя и друга ДТЗ-а по къщите си, които са на двупроводна TN-C мрежа и то без да окъртват орталъка, без да бучат колове по дворовете си, а и недай си боже те да ги навързват към мрежата на ЕРП-то. С други думи ,както СветославоФФ подсказа, като крайни точки. Иначе вариантите TN-C-S и TT са за по-подир, по сложни и къде-къде по скъпи са. Между другото мрежата за битово потребление в Япония е 100V, както и 200V за по-мощните им електроуреди.
valentino76bs - майстор
Кумчо вълчо на какви хапчетата си ...подскачаш яко :)
Иначе безспорно ТТ е фаворит от към гледна точка на безопасност ....
Кумчо Вълчо - специалист
Де да беше от хапчета, но не е. Човек преди да заподскача неминуемо се пита: Защо щом ТТ е фаворит откъм гледнат точка на безопасност, то ние още се кандилкаме на допотопната и опасна TN-C мрежа? Защото ни полага или може би, защото някоя калинка с фалшива диплома наредба е надраскала? На кого не му дреме за нашата безопасност? И ето на, сам-сами стигаме до въпроса, а именно, как точно САМИ да си изградим ТТ ел. инсталация у дома, разбира се където е възможно? САМИ ще си я градим, защото дотам са ни докарали-САМИ да се спасяваме. Та в този ред на мисли, някой да има солюшън по куесчъна, в технически аспект разбира се?
А, и да не забравя, че да няма после това-онова:
МИЛИ ''ДЕЦА'', ПОНЕ ЗАСЕГА, НЕ ПРАВЕТЕ ТОВА САМИ У ДОМА, ЗАЩОТО.........ТАКА!
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Тема "ДТЗ с два полюса" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: