Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
emskia - специалист
Здравейте,
В апартамент от стара сграда с двупроводна инсталация, колега е пуснал нова ел. инсталация с 3 проводника. В таблото на новата инсталация, е направил мост между земя и нула. Въпросът ми е, има ли нужда да се прави мост във всеки контакт?
Junak - майстор
Че къде намери земя в тоз апартамент. Да не е обединил работната нула и защитното зануляване :?
emskia - специалист
пет фев 24, 2023 10:34 amJunak написа:
Че къде намери земя в тоз апартамент. Да не е обединил работната нула и защитното зануляване :?
В таблото е направил мост между нулата (синята жица) и земята ( жълто и зелено).
iliya_i - майстор
пет фев 24, 2023 9:55 amemskia написа:
В таблото на новата инсталация, е направил мост между земя и нула. Въпросът ми е, има ли нужда да се прави мост във всеки контакт?
Няма нужда. А ако слагаш ДТЗ ще ти изключва ако направиш мост в някой от контактите.
emskia - специалист
пет фев 24, 2023 11:07 amiliya_i написа:
пет фев 24, 2023 9:55 amemskia написа:
В таблото на новата инсталация, е направил мост между земя и нула. Въпросът ми е, има ли нужда да се прави мост във всеки контакт?
Няма нужда. А ако слагаш ДТЗ ще ти изключва ако направиш мост в някой от контактите.
Благодаря! И аз така сметнах, за правилно. Почти съм готов даже :partyman:

Тема "Правилно свързване на контакти" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: