Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
hkrachunov - напреднал
Здравейте, понеже ми предстои изграждане на ел. инсталация в стара къща бих искал да споделя, какъв план ми изготвиха и съответно ако на някой му се занимава да каже мнение по въпроса.
Предварително да помоля излишни постове, коментари и епитети да бъдат спестени.
Защо питам, искам да разбера дали каквото са направили е в правилна посока и съответно ако трябва нещо да се коригира, до де е още рано.
Изображение

Изображение

Прикачен файл

Shema_tablo2.png

Прикачен файл

shema_tablo1.png
shema_tablo1.png (94.53 KиБ) Видяна 1201 пъти
hidrazin - майстор
Това НЕЩО кой ти го черта? Предполагам не е проектант?
Просто си намери читав такъв.
:partyman:
krasi92 - майстор
Това изобщо не прилича на план за ел инсталация накъща. Тия само парите са ти взели
sts - специалист
Това ли са всичките чертежи на елпроекта или това
са само таблата.
Имате ли трифазни консуматори,че ползвате
трифазно електрозахранване.
Елпроектант не чертае таблата по този начин.
Ако имате въпроси на ЛС.
hidrazin - майстор
Ха, сетих се кой е тоя - един дето си въобразява че въобще нещо разбира от електротехника .
Ако е направил тая простотия:
пет яну 13, 2023 3:03 pmhkrachunov написа:
Имам приятели в селото и те са с климатици на моно фаза. Не са се оплаквали.
Иначе в момента е на 6kW, мисля да пусна 15 3фазен
чертежчетата на некадърника дето ги е правил отиват по дяволите. :-D
:partyman:
mironcho - специалист
"Чертежи"-те, по-скоро рисунки с линийка - не стават.
- претрупано е с ДТЗ-та - излишна апаратура
- някои от предпазителите са завишени до толкова, че при претоварване ще изключват тези при електромера, а не на съответния токов кръг
- Има 4 токови кръга които не са защитени - предпазителите са по-големи от допустимия ток на кабелите след тях,
- не са преценени добре товарите по фази,
- има Генерална грешка с N шината
- има грешки в наименованията на апаратите.

- Каква е мощността на бойлера за да се налага 4кв.мм?
- Как са избрани предпазителите на фурна/плот 32А х 230V = 7,36KW :?
- Защо линия за контакти е защитена с 25А при положение, че нормален "шуко" издържа до 16А и то само някои ?

Извод: този който е съчинил схемата няма идея как да избира апаратура, как работят и как се свързват ДТЗ, т.е. - намерете си проектант.
chapara - майстор
Същия профан с нова тема
😂😁поздрави от ,,чичката",😁 Успешно се доказваш като профан👈😀 Сам си я е чертал ,,рисунката"👈👈👈

viewtopic.php?f=47&t=69800&start=10
hkrachunov - напреднал
плочкаджията, аз няма да седна да се паля сам. Стегни се малко. То на тия години верно най - великото нещо до което си стигнал е интернет и форум. Но олаби малко.
Или и тук ще ръсиш акъл да ползвам кал и ла*на за изолация?
MamaMy - майстор
hkrachunov, когато са те хванали, че си се осрал в гащите, по-добре се спри, че го размазваш и вониш. :lol:
  • 1
  • 2

Тема "Схема ел.Инсталация къща" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: