Имам някакъв странен проблем с тока вкъщи.
На един от удължителите вкъщи установих че имам потенциал на PE проводника.
Реших че е от удължителя понеже е стар, купих нов и пак същата работа. Смених контакта и за лое учудване се оказа че е двупроводен (на квартира съм и не съм правил аз инсталацията)
От къде по дяволите се появява потенциал в PE проводника на удължителя при положение че контакта е двупроводен?
Единственото което ми идва на акъл е да са дефектни и стария и новият контакт.
ESPACE - майстор
Как го измери този потенциал, спрямо какво?
vandu - специалист
нед мар 19, 2023 5:47 pmESPACE написа:
Как го измери този потенциал, спрямо какво?
Спрямо PE и нулата дава 80 волта, фазомера също отчита потенциал на клемата на PE на удължителя.

Все едно инодуцира на дължина 1,5 метра.
hidrazin - майстор
Занули си контакта и ще имаш щастие.
Нищо им няма на контактите.
"Фазмоера" не е измервателен уред.
:partyman:
prasse - специалист
РЕ проводник нямаш. Имаш PEN. Послушай съветите...