Доколкото разбирам искаш да проветряваш помещение без това да довежда до преохлаждането му.
Ако това е така можеш да опростиш схемата като накараш датчика за прашност/задименост да включва механичен таймер https://steinberger.bg/product/2808/meh ... eme-1.html настроен на 15 мин. включено и 15 или 30 мин. изключено, а след таймера да е включен вентилатора на пълна мощност.
При достигане на определена задименост датчикът включва таймера и вентилаторът работи по 15 мин. с прекъсвания от 15 или 30 мин. докато датчикът за задименост не изключи таймера, респективно вентилатора. Говоря за механичен таймер защото неговите настройки не зависят от наличието на захранване - неудобството е, че 15 мин. е минималната дискретност на интервалите. За по-точно регулиране на паузи и работа ще ти трябва циклично реле https://etop.bg/rele-za-vreme-12v-10a (посоченото не знам дали си запазва настройките при изключване от мрежата).
Ако това е така можеш да опростиш схемата като накараш датчика за прашност/задименост да включва механичен таймер https://steinberger.bg/product/2808/meh ... eme-1.html настроен на 15 мин. включено и 15 или 30 мин. изключено, а след таймера да е включен вентилатора на пълна мощност.
При достигане на определена задименост датчикът включва таймера и вентилаторът работи по 15 мин. с прекъсвания от 15 или 30 мин. докато датчикът за задименост не изключи таймера, респективно вентилатора. Говоря за механичен таймер защото неговите настройки не зависят от наличието на захранване - неудобството е, че 15 мин. е минималната дискретност на интервалите. За по-точно регулиране на паузи и работа ще ти трябва циклично реле https://etop.bg/rele-za-vreme-12v-10a (посоченото не знам дали си запазва настройките при изключване от мрежата).