Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Кери - напреднал
вт окт 01, 2024 11:25 amgogo7777 написа:
Провери го тоя трансформатор.
Разкачи го отвсякъде. Захрани само едната бубина с 230 волта ( или колкото там имаш) и измери колко волта излизат на вторичната намотка. Така за трите бубини. Ако показанията са сходни значи трафа е ок.
Казано честно нито имам компетентността нито идея как да измеря ненатоварен траф от страна 20 КV.
Нито ми влиза в задълженията, а и е опасно. Има си фирми за това и те ще кажат ако са коректни как е трансформатора.
Освен това ще го ремонтират, обслужат и проверят.
ЩЕ пиша живот и здраве след време как е решен казуса и къде е бил проблема.
gogo7777 - майстор
Там не пипай. Само ако е разкачен от високото напрежение от някой компетентен и свален на земята.
Трансформацията е приблизително 100:1 и моята идея не е баш добра щото се очаква напрежение на вторичната 2-2,5 волта променливо. Такова напрежение измерено с посредствен мултицет няма да има нужната точност.
sts - специалист
Кери,защо избрахте най простото решение за решаване на проблема.
Не зная на каква позиция сте в тази организация и какви решения
можете да вземате но Ви липсва опит според мен.
Написах за лабораториите но Вие не схванахте,че в Добрич има
предприятия в които се комплектоват трансформаторни постове
и имат условия за измерване и ремонт на трансформатори.
Собствениците на тези заводи са ми колеги и ги познавам от
съвместни проекти за БКТП и трансформатори.
Към един от заводите има подвижна еллаборатория за тази цел.
Ако бяхте потърсили информация по въпроса щяхте да знаете как
да решите въпроса лесно.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
вт окт 01, 2024 3:57 pmsts написа:

Кери,защо избрахте най простото решение за решаване на проблема.
Не зная на каква позиция сте в тази организация и какви решения
можете да вземате но Ви липсва опит според мен...
На вас ви липсва четене и омисляне.
hidrazin - майстор
вт окт 01, 2024 3:38 pmgogo7777 написа:
Трансформацията е приблизително 100:1 и моята идея не е баш добра щото се очаква напрежение на вторичната 2-2,5 волта променливо.
По-скоро е 50:1 и за съвсем "дървеняшка" проба трансформатора се обръща на повишаващ.
На ниската страна се подава примерно променливо 12V а на страна 20kV трябва да се пови напрежение около 600V
И онези 12V променливо трябва да могат да осигурят поне едни 10-16А ток.
Задължително на намотките се прави DC Resistance Test
Уред за измерване на трансформатори консумира няколко киловата.
Да не забравяме че на страна 20kV трафа обикновено е свързан в триъгълник а на ниската страна в звезда...
:partyman:
Кери - напреднал
вт окт 01, 2024 3:57 pmsts написа:
Кери,защо избрахте най простото решение за решаване на проблема.
Не зная на каква позиция сте в тази организация и какви решения
можете да вземате но Ви липсва опит според мен.
Написах за лабораториите но Вие не схванахте,че в Добрич има
предприятия в които се комплектоват трансформаторни постове
и имат условия за измерване и ремонт на трансформатори.
Собствениците на тези заводи са ми колеги и ги познавам от
съвместни проекти за БКТП и трансформатори.
Към един от заводите има подвижна еллаборатория за тази цел.
Ако бяхте потърсили информация по въпроса щяхте да знаете как
да решите въпроса лесно.
Моята позиция е да анализирам и взимам решения, но има и по-високи позиции от мен.
Аз имам познания по електрически уредби, но те не са задълбочени и професионални и затова се обърнах за съвет тук, но както се видя темата прерастна в кавга и нищо пложително.
Заключението ми при наличните данни беше, че е възможен проблем с трансформатора и че лицето, което е извършило диагностиката е некомпетентно или недобросъвестно.
Поръчах по съвет от форума (макар да писах тук с идея за друг тип съвет)да се намери спешно лаборатория за измерване на място. Това което ми беше върнато като срок и цена + моето заключение за повикания "специалист" предадох нагоре и въз основа на това се взе решение за нов трансформатор.
gogo7777 - майстор
вт окт 01, 2024 4:12 pmhidrazin написа:

По-скоро е 50:1 и за съвсем "дървеняшка" проба трансформатора се обръща на повишаващ.
На ниската страна се подава примерно променливо 12V а на страна 20kV трябва да се пови напрежение около 600V
И онези 12V променливо трябва да могат да осигурят поне едни 10-16А ток.
Задължително на намотките се прави DC Resistance Test
Уред за измерване на трансформатори консумира няколко киловата.
Да не забравяме че на страна 20kV трафа обикновено е свързан в триъгълник а на ниската страна в звезда...
:partyman:
Да, може и на обратно.
Колко всъщност волта са реално тия 20kV? Мерил ли си ги?
:partyman:
Avas_co - майстор
вт окт 01, 2024 10:42 amhidrazin написа:
вт окт 01, 2024 7:15 amAvas_co написа:
Кой викаш е лъжец?
hidrazin написа:
Майка ми има някакъв Longines - по спомен с тъмносин циферблат.
Гледам бил от страната на кравите с шоколад.
По спомен щото не го носи от поне 20-тина години и не го знам де се е скрил.
Нищо и никой не пише за Rolex ??? :?
:наздраве3:
P.S. Мам...ка му. Сега и за солници ще трябва да чета. (ако някой не го знае вица де) :D
ОЧЕВАДНО е че лъжецът си ти.
Аз НЯМАМ и никога не съм имал швейцарски часовник. Не ми и трябва.
На ръчни часовници днес се кефят само самовлюбени гарги/свраки.
Дай са и за другата ти ЛЪЖА - дето съм бил учил в СССР... Щото за голямо мое съжаление - НЕ СЪМ.
:partyman:
Ти определено не помниш кога, къде и какво си лъгал.
Не, че е за чудене.
hidrazin - майстор
Аз помня. Ти не. Оставаш си лъжец.
:partyman:
Krass - майстор
Аз бих измерил НН на някой друг трансформатор свързан към същия извод СН. Ако и там има подобна разлика, повредата не е във вашия телевизор.