Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
mirk - майстор
Модела е SPD-C20/1P и ще се слага в етажното табло на селска къща захранена от открита мрежа. Гаранцията не я коментирам - търговеца не може да каже колко гръмотевици и пренапрежения ще има през 1 година и дали няма да му свърши ресурса по-рано.
По ме безпокои факта че инсталацията е 2 проводна и този арестор трябва да е между фаза и нула.Да ли ще бъде ефективен? Не може лесно да се пусне земно до това табло наоколо всичко е бетонирано.
Нулата е заземена в електромерното табло на стълба с 50см винкелче от енергото :lol:
engineer - специалист
Щом си решил, свързвай смело между Фаза и Нула. За винлекчето не бери грижи, то е за метала на таблото. Истинската нула е в трафопоста, на звездния център на трафото на страна Ниско напрежение.
mirk - майстор
И все пак някой има ли преки впечатления от катодни отводители монтирани на входа на таблото? Вършат ли си работата за която са предназначени?
pavelari - майстор
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=23725 виж ето тук коментират тази тема.

Значи този катоден отводител ще свърши работа, но ти препоръчвам да го свържеш след главния прекъсвач между фазата и нулата и е добре ако този прекъсвач е максимум 50А. Така при много голям ток ще имате изключване на електрозахранването - некомфортно, но сигурно.
Ако може да заземите нулата повторно също ще е с положителен ефект.
Rumpi Teslata - напреднал
В помощ на четящите - електронен магазин за катодни отводители чешки на следния адрес www.predpazitel.com/eshop На самата страница пък има полезни сминки какво се случа с уредите.
mirk - майстор
И към рекламата трябваше да дадеш и този линк http://www.hakel.com/ за по достоверна информация.