Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.

От какво зависи сечението на кабелите?

87%
От мощността на консуматора (двигател, печка, бойлер и т.н).
254
13%
От защитата (предпазител или автоматичен прекъсвач).
37

Общо гласове: 291

boqn_zara - специалист
Допустимия ток на проводника винаги трябва да е по-малък,от номиналния ток на предпазителя!
Iдоп<Iн
hidrazin - майстор
boqn_zara написа:
Допустимия ток на проводника винаги трябва да е по-малък,от номиналния ток на предпазителя!
Iдоп<Iн
:-D
thinkpad - майстор
boqn_zara написа:
Допустимия ток на проводника винаги трябва да е по-малък,от номиналния ток на предпазителя! Iдоп<Iн
Допустимият ток на проводника задължително трябва да превишава прага на изключване на предпазителя. И то не на ръба. :!:
Обратното означава, че изолацията на проводника/кабела ще изгори, преди предпазителят да изключи веригата поради претоварване.
Jacomo - специалист
Направих си труда да прочета всичките 20 страници от тази тема. От така зададения въпрос се стига до спор тип "яйцето или кокошката", който губи времето на такива като мен. В темата се разяснява контекста на анкетата (от Тани), но защо това не е направено в първото мнение на самата анкета? Нужно ли е да се разисква и да се спори 20 страници по двусмислен въпрос, при положение, че това може да се избегне с правилно представяне на условието, задаване на въпроса и възможните отговори, а не доуточняването им в 20 страници?

Кому е нужно да се съобразява със защитата, за да избере сечение на кабелите, без да се интересува от консуматора? Кому е нужно да извади XXX $ за YYY mm2 проводник, само защото в мазето има ZZZ A предпазител (особено "подходящ" за обсъждане във форум тип "Направи си сам"), за да захрани крушката в курника? Инсталацията обслужва консуматора, а не обратното. Ако махнем консуматора от задачата и отговорите, възниква въпросът защо ни е необходима инсталация изобщо?
Тани - модератор
Искаш конкретен въпрос точно по твоя случай ? Ето го. В най-близката до курника разклонителна кутия, минава магистрален кабел със сечение 4кв.мм. , който е свързан на предпазител 25А. Това е съвсем реалистична ситуация в 90 процента от старите къщи. Какъв кабел би прекарал от тази разклонителна кутия до курника, за да си захраниш крушката която е 60w? Какво сечение на кабела е необходимо, за да се обслужи този консуматор?
Jacomo - специалист
Вариант 1 - по-малко сечение с отделен предпазител
Вариант 2 - продължавам със същото сечение

Но това изглежда по-скоро като частен случай, който се описва от тази анкета.
Тани - модератор
При втория случай променяш условието на анкетата. Там никъде не се споменава избор на предпазител. Въпреки това, задачата отново стига до избор на кабел. В конкретния случай ти какъв предпазител и какъв кабел би избрал, за да си обслужиш консуматора?
Jacomo - специалист
1,5 mm2 кабел, 6A предпазител.
Тани - модератор
И с кое съобрази кабела отново (; ?

С всичко друго, но не и с консуматора. За 260 mA ток, този кабел е презапасен десетки пъти.
Jacomo - специалист
Презапасих го 80% заради механична якост, 10% за евентуално допълнително осветление и 10% за това, че няма да е под замазка.