ДОСЕГА СЪМ РАБОТИЛ ПРЕДИМНО С ДВУКАБЕЛНИ ЕЛ ИНСТ. ПРЕДСТОИ МИ ИНСТАЛАЦИЯ С ТРИЖИЛЕН КАБЕЛ (3Х1,5 -3Х2,5- 3Х4,00) . АПАРТАМЕНТНИТЕ ТАБЛА ОБИКНОВЕНО ИМАТ ОБЩА КЛЕМА САМО ЗА НУЛЕВИЯ ПРОВОДНИК. НЯКАКВА ИДЕЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ТРЕТИЯ ЗАЗЕМИТЕЛЕН КАБЕЛ ?
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
sez_djebel
- специалист
10 мнения в "ел.инстал."
sez_djebel
- специалист
- Мнения: 156
griffin написа:Ако имаш допълнително изведено заземяване може да свържеш заземяването от контактите там, но обикновенно практиката е проводника за заземяването да се свърже в нулата и толкова икономисват кабели хоратаможе би съм се изразил неправилно. просто става въпрос за апартаментните табла - нали няма допълнителна шина за заземяането. а иначе по проекта на инжинера самото заземяване е отделно още от основното табло. входящият заземителен кабел и всички изходящи просто ще ги вържа заедно по стария начин - спирала. и все пак благодаря...
Fori
- специалист
- Мнения: 65
На таблото би трябвало да има отделен клеморед за "Нула" и отделен клеморед за "PE (заземяване)". Ако в ГРТ има ДТЗ след нея е забранено свързването на N+PE, в противен случай ДТЗ ще изключва.
Мисля че и наредба 3 забранява свръзка в една точка(под един болт) на N+PE ! По лесно е да добавите отделно клеморедче.
Успех.
Мисля че и наредба 3 забранява свръзка в една точка(под един болт) на N+PE ! По лесно е да добавите отделно клеморедче.
Успех.
sez_djebel
- специалист
- Мнения: 156
Fori написа:На таблото би трябвало да има отделен клеморед за "Нула" и отделен клеморед за "PE (заземяване)". Ако в ГРТ има ДТЗ след нея е забранено свързването на N+PE, в противен случай ДТЗ ще изключва.понеже работим с турски апарт.табла в тях няма отделен клеморед за заземявяне . затова всъщност питах.- с благодарност.. Сезго
Мисля че и наредба 3 забранява свръзка в една точка(под един болт) на N+PE ! По лесно е да добавите отделно клеморедче.
Успех.
Palawnik
- специалист
- Мнения: 620
При движилните линии (2х2,5) работната нула N и защитния PE са обединени в едно общо жило PEN. При трижилните кабели PE и N се разделят. Цветовете обикновено са черен - L, син - N и жълто зелен - PE. В контакта фазата и нулата си ги връзваш както до сега. Защитния го връзваш към защитните клеми. НЕ ПРАВИШ МОСТЧЕ МЕЖДУ КЛЕМАТА И ЗАЩИТНАТА КЛЕМА. В контактите с твърда връзка. На средната клема връзваш PE. От двете страни N и L. Там има едно мостче махаш го. Осветителните тела по същия начин. На клемата със знак за заземление слагаш – PE, a на другите клеми L и N. Бойлера по същия начин. Първо слагаш PE на клемата със заземлението, а нулата и фазата както ти дойдат. Принципа е нулата и защитния проводник НИКАДЕ не се обединяват. Когато се чудиш къде да сложиш нулата и къде фазата, да не ти пука играеш тото. Важното е защитния проводник да е на мястото си. В кутиите връзваш по цветове.
В таблото нещата стават малко по-сложни. Има два варианта. Дали има дефектно токова защита или няма. Захранващия кабел да е с две или три жила. Първо да оправим захранващия кабел. Ако е с две жила: Връзваш както до сега. Шината трябва да е една. Т.е. ако са две слагаш мостче между тях. Ако е една не я бараш.
Ако са три жила: шините трябва да са две. Ако са си две едната я заплюваш за N, другата за PE. Ти казваш че в твоето табло е само една. В такъв случай ако е къса търсиш още една, ако е дълга режеш на две и оставяш 5-6 mm между тях.
Сега PE от захранващия кабел на шината PE, N на шината N. Жилата от кабелите както си вървят черните на защитите, сините на шина N, жълтозелените на шина PE.
За сега толкова. Ако кажеш има ли дефектно токова защита и какъв тип е ще коментираме как се слага.
В таблото нещата стават малко по-сложни. Има два варианта. Дали има дефектно токова защита или няма. Захранващия кабел да е с две или три жила. Първо да оправим захранващия кабел. Ако е с две жила: Връзваш както до сега. Шината трябва да е една. Т.е. ако са две слагаш мостче между тях. Ако е една не я бараш.
Ако са три жила: шините трябва да са две. Ако са си две едната я заплюваш за N, другата за PE. Ти казваш че в твоето табло е само една. В такъв случай ако е къса търсиш още една, ако е дълга режеш на две и оставяш 5-6 mm между тях.
Сега PE от захранващия кабел на шината PE, N на шината N. Жилата от кабелите както си вървят черните на защитите, сините на шина N, жълтозелените на шина PE.
За сега толкова. Ако кажеш има ли дефектно токова защита и какъв тип е ще коментираме как се слага.
Милен
- майстор
- Мнения: 1356
sez_djebel написа: може би съм се изразил неправилно. просто става въпрос за апартаментните табла - нали няма допълнителна шина за заземяането. а иначе по проекта на инжинера самото заземяване е отделно още от основното табло. входящият заземителен кабел и всички изходящи просто ще ги вържа заедно по стария начин - спирала. и все пак благодаря...Ами щом инжинера се е постарал и ти е направил проект, защо продължаваш да умуваш Караш по чертежите и нямаш грижи.
sez_djebel
- специалист
- Мнения: 156
Palawnik написа:При движилните линии (2х2,5) работната нула N и защитния PE са обединени в едно общо жило PEN. При трижилните кабели PE и N се разделят. Цветовете обикновено са черен - L, син - N и жълто зелен - PE. В контакта фазата и нулата си ги връзваш както до сега. Защитния го връзваш към защитните клеми. НЕ ПРАВИШ МОСТЧЕ МЕЖДУ КЛЕМАТА И ЗАЩИТНАТА КЛЕМА. В контактите с твърда връзка. На средната клема връзваш PE. От двете страни N и L. Там има едно мостче махаш го. Осветителните тела по същия начин. На клемата със знак за заземление слагаш – PE, a на другите клеми L и N. Бойлера по същия начин. Първо слагаш PE на клемата със заземлението, а нулата и фазата както ти дойдат. Принципа е нулата и защитния проводник НИКАДЕ не се обединяват. Когато се чудиш къде да сложиш нулата и къде фазата, да не ти пука играеш тото. Важното е защитния проводник да е на мястото си. В кутиите връзваш по цветове.според схемата на инжинера като изключим осветлението всички предпазители са с ДТЗ.-клас АС двуполюсни, крива С, 20А и чувст.30 mA. Бих бил благодарен за информация за свързване на табло с предпазители с ДТЗ.-ако има и схема....Сезго
В таблото нещата стават малко по-сложни. Има два варианта. Дали има дефектно токова защита или няма. Захранващия кабел да е с две или три жила. Първо да оправим захранващия кабел. Ако е с две жила: Връзваш както до сега. Шината трябва да е една. Т.е. ако са две слагаш мостче между тях. Ако е една не я бараш.
Ако са три жила: шините трябва да са две. Ако са си две едната я заплюваш за N, другата за PE. Ти казваш че в твоето табло е само една. В такъв случай ако е къса търсиш още една, ако е дълга режеш на две и оставяш 5-6 mm между тях.
Сега PE от захранващия кабел на шината PE, N на шината N. Жилата от кабелите както си вървят черните на защитите, сините на шина N, жълтозелените на шина PE.
За сега толкова. Ако кажеш има ли дефектно токова защита и какъв тип е ще коментираме как се слага.
sez_djebel
- специалист
- Мнения: 156
Милен написа:да ама чертежа не е толкова подробен , че да ти предлага и начините на свързване... Сезгоsez_djebel написа: може би съм се изразил неправилно. просто става въпрос за апартаментните табла - нали няма допълнителна шина за заземяането. а иначе по проекта на инжинера самото заземяване е отделно още от основното табло. входящият заземителен кабел и всички изходящи просто ще ги вържа заедно по стария начин - спирала. и все пак благодаря...Ами щом инжинера се е постарал и ти е направил проект, защо продължаваш да умуваш Караш по чертежите и нямаш грижи.
Тема "ел.инстал." | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!