Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
zz_stefanov - майстор
вт сеп 01, 2020 11:24 amtarlyo написа:
Сега слагат пластмасови, че металните дават на късо. :supz:
Ми за това казвам че е скука, едни късо не може да се получи ;)
Здравейте, може ли да свържа алуминиев кабел 16 кв. за АП и как да го свържа за нулевата шина? Или как мога да го обърна на меден и да го свържа?
pechkata - специалист
Подлагаш поцинкована шайба между медната шина и алуминиевия проводник...
krasi92 - майстор
За целта има биметални шаиби. Ако клемата на АП е покалаена може спокоино да забодеш алумина там.
tarlyo - специалист
Какво разбирате вие от кабелни връзки...
Прикачен файл:
123685441_2765318253746332_293448404241271589_n.jpg
123685441_2765318253746332_293448404241271589_n.jpg (41.31 KиБ) Видяна 1806 пъти
krasi92 - майстор
Не е ли лепнато с капчица не ми го хвали
gogo7777 - майстор
Прикачен файл:
Screenshot_20201210-231552_Wish.jpg
Прикачен файл:
Screenshot_20201210-232714_Wish.jpg
Прикачен файл:
Screenshot_20201210-231533_Wish.jpg
Прикачен файл:
Screenshot_20201210-231521_Wish.jpg
За да не ви болят пръстите от клемите..... :partyman:
zz_stefanov - майстор
Не ми харесва този инструмент, защото идеята е да се въртят всичките жила около едно средно.
Иначе става, оня ден стягах едни такива връзки с винтоверта, защото беше тясно и трябваше да ги въртя с лявата ръка. Много бях притеснен да не прекаля с натягането, но стана.
npace - специалист
Добър вечер!
Как е най-добре да бъде свързан кабел към друг преминаващ през кутията кабел без вторият да се реже?

Прикачен файл:
кабели.png
кабели.png (3.55 KиБ) Видяна 1306 пъти


Кабелите са по 4 мм^2, едножилни, трябва да преминат 20-тина ампера към плот за вграждане.
ESPACE - майстор
Зачистваш, усукваш, запояваш, изолираш.