Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
gogo7777 - майстор
Водиме ли в резултата? :)
jekasus - майстор
BLUEPUPIL-2 написа:
със специални клещи ненаранаващи медта.
Може ли линк?
За това соединение знам, че не се усукват предварително жици, всеки който е запознат, да си каже.
BLUEPUPIL-2 - специалист
пет ное 22, 2019 8:33 pmgogo7777 написа:
Водиме ли в резултата?
Водим е меко казано, направо ги разбихме? :axe: :rolleyes: :shock:

Никой не казва, че до преди 20-тина години някой водещи ел. норми не допускаха кримпване на едножилни кабели със сечение 4мм или по-малко за домашни ел. инсталации.

Има категорично изискване, след кримпване кабелите да не се подлагат на каквото и да било механично въздействие и затова кутиите са по-големи.

За качеството на гилзите и кримпващите клещи да не говорим, там пародията е пълна. Доброто пресово съединение е скъпо и потребителя сериозно се опъва да го плати.

Контрола на качеството е почти невъзможен. И е една идея по-сложен от този при заваръчно съединение.

Затова пресовайте и кримпвайте всякакви многожилни кабели (там няма проблеми) плюс едножилни над 4мм.

За маниаците както винаги ще направим изключение (да не им скършим хатъра) като им кажем да ползват за кримпване на едножилни медни кабели, само High-Tech оборудване. Иначе фйдата става спорна. :partyman: :wink:
BLUEPUPIL-2 - специалист
пет ное 22, 2019 10:34 pmjekasus написа:
BLUEPUPIL-2 написа:
със специални клещи ненаранаващи медта.
Може ли линк?

Прикачен файл:
100.jpg
100.jpg (5.71 KиБ) Видяна 2285 пъти
Прикачен файл:
200.jpg
200.jpg (9.81 KиБ) Видяна 2285 пъти
Прикачен файл:
400.jpeg


Прикачен файл:
300.jpeg
300.jpeg (61.8 KиБ) Видяна 2285 пъти
ky-kyy - майстор
Нямах си на идея, че тука било нещо, като предаването на Бате Енчо "По-по-най" Извинявам се, че се намесих с клипчета, в които нагледно е показано, как е добре, да се правят кабелните връзки. Мислих си наивно, че някой може да се научи на нещо....
Още веднъж се извинявам, че наруших сбирката на лаиците.
Всъщност, винаги ми е било кеф, да слушам/чета, разни общаци, как се упражняват, в размисли и страсти, по теми, от които и хал-хабер си нямат и си мислят, че стават умни :)
Успех :supz:
Andri01 - майстор
Браво ,само така "професоре",сложи на място всички жичкаджии. Е,жалко ,че не си ми бил колега или подчинен. Предполагам / а дали???/ ,че щях да "науча " много от опита ти. :? :partyman:
sokolov.91 - майстор
съб ное 23, 2019 7:57 pmky-kyy написа:
Нямах си на идея, че тука било нещо, като предаването на Бате Енчо "По-по-най" Извинявам се, че се намесих с клипчета, в които нагледно е показано, как е добре, да се правят кабелните връзки. Мислих си наивно, че някой може да се научи на нещо....
Още веднъж се извинявам, че наруших сбирката на лаиците.
Всъщност, винаги ми е било кеф, да слушам/чета, разни общаци, как се упражняват, в размисли и страсти, по теми, от които и хал-хабер си нямат и си мислят, че стават умни :)
Успех :supz:
Ма тва е божи форум бе, ти не знаеш ли? Тука боговете правят свръзки на жици с клеми за по 50лв. бройката на свръзка. :lol: Сигурно и по толкова взимат и на свръзка. То нали така работят майсторите - колкото материалите толкова и работата. И понеже знаят, че тука четат бъдещи тъпи клиенти, що да не се направят хем на велики разбирачи, хем да си направят един дъмпинг на цената им за труд, посредством супер скъпите извънземни клеми...
Кво беше... ,,кой го интересува за тия с връзки? Никой! И слава богу.
П.С. КАЗВА СЕ БАЙ НИКОЙ!''
:lol: ... Смешки...
iliya_i - майстор
съб ное 23, 2019 10:50 pmsokolov.91 написа:
Ма тва е божи форум бе, ти не знаеш ли? Тука боговете правят свръзки на жици с клеми за по 50лв. бройката на свръзка. :lol: Сигурно и по толкова взимат и на свръзка. То нали така работят майсторите - колкото материалите толкова и работата. И понеже знаят, че тука четат бъдещи тъпи клиенти, що да не се направят хем на велики разбирачи, хем да си направят един дъмпинг на цената им за труд, посредством супер скъпите извънземни клеми...
Кво беше... ,,кой го интересува за тия с връзки? Никой! И слава богу.
П.С. КАЗВА СЕ БАЙ НИКОЙ!''
:lol: ... Смешки...
Соколов, тук не си прав. Извънземните връзки ги показа BLUEPUPIL-2, когото много уважавам за мненията му като конструктор, но е много далеч от електротехниката. По самите кабелни връзки, които са приложими домашни условия, в стил "направи сам" бих коментирал следното:
- кримпване - добра връзка, но изисква специално оборудване, което никак не е евтино и е неоправдано да се закупува за направа на една къща/апартамент.
- спайката със спойка - както се разбра, не всеки може да запоява.
- спайката с шапчиците - не съм съгласен, че не трябва да се стяга. Освен това е добре краищата на кабелите да се заголят малко повече и след усукването да се подреже отпред - краищата дето се захващат ще си стърчат в собствена посока и при кабели 4 мм2 е невъзможно при късото крайче да му се промени посоката. С това отпада необходимостта от специални клещи, дето не нараняват жилата. Наранената част се подрязва.
- клемите Wago - ами за мен си остават най-добрият начин за "направи сам". Не изискват специално оборудване или специални умения. Монтират се лесно и бързо. Не е трудоемко. Струват стотинки.

Та направи си сметка, кой предлага извънземни неща. И най-вече защо?
Скъпите неща няма да компенсират неумението и дори съчетани с него мога да влошат нещата още повече.
BLUEPUPIL-2 - специалист
Прикачен файл:
NASA-0.jpg
NASA-0.jpg (38.13 KиБ) Видяна 2151 пъти



WORKMANSHIP STANDARD FOR CRIMPING, INTERCONNECTING CABLES, HARNESSES AND WIRING
12. CRIMP CONNECTIONS
12.1 General
12.1.1 Crimped connections shall be inspected 100 percent in order to verify compliance with this standard.
12.1.2 Insulation clearances shall be as specified in paragraph 10.1.4.b.
12.2 Examination of Crimp Contact
12.2.1 For manual crimping operations prior to wire insertion, the assembler shall examine the crimp contacts for the conditions in 12.2.2.
12.2.2 Contacts that show the following conditions shall be prohibited:
a. Cracks in the plating or base metal.
b. Tarnishing or discoloration of the plating.
c. Plating removal or flaking.
d. Out-of-roundness of the wire well entrance.
e. Exposed base metal.
12.3 Process Controls
12.3.1 Tool and Equipment Control.
a. Full-Cycle Ratcheting. Crimp tools shall contain a full-cycle ratcheting mechanism
which shall prevent the indenters from releasing before the crimp cycle has been completed.
b. Number of Indenters. Each crimp tool shall have four or more indenter blades
(preferably double-indenter blades).

c. Calibration Adjustments. The calibration adjustments shall be accessible only when the tool is disassembled.
d. Calibration adjustments shall be made only by the manufacturer of the tool or by a calibration laboratory.
e. Sealing of Adjustable Tools. All adjustable crimp tools shall be set, sealed or locked, and verified prior to use.
12.3.2 Examination of Crimp Tools.
a. If the tool is broken or damaged, it shall be removed from service.
b. Tools with a sealed setting and sealed locator or position. If the tool is broken or
damaged, or if the seal is broken, the tool shall be removed from service.
c. Records of examination shall be maintained for hand tools.
12.3.3 Allowable Contact-Conductor Combinations.
The contact-conductor combinations shall be in accordance with manufacturer's recommendations.
12.3.4 Contacts or conductors shall not be modified.
12.3.5 Integrity of Crimped Connections.
a. The following requirements apply for crimp process development when there is no
recommended tool setting for the contact-conductor combination:
(1) For each new crimp process where a crimp tool setting must be determined for a
contact-conductor pair (or a crimp ferrule-conductor combination), a three-sample pull
test at each of the different crimp tool settings considered for use are required using the force and pull strength criteria in Table 12-1.
(2) The crimp tool setting that produces the maximum number of fray breaks and breaks
outside the contact or crimp ferrule shall be used for assembly (see Figure 12-1).
(3) If multiple settings provide identical tensile strengths for a crimp joint, the setting selected shall be the one that provides more wire breaks than wire pullouts.
b. The following requirements apply for the production quality control test:
(1) The crimp tools and each contact-conductor, or crimp ferrule-conductor, combination to be used in a production run shall be tested at the start and at the end of each work shift or production run, whichever is shorter, using crimp pull testing. The test prior to a shift or production run can be skipped if the test had been done at the end of the prior shift or production run and no change to the tools has occurred since the last pull test. The test at the end of the shift may be skipped if it will be done at the start of the next shift or production run and no change to the tools will occur prior to the next test.
(2) The record of successful pull testing shall be traceable to the contact or ferrule, wire, crimp tool, crimp setting used and the production run or shift.
(3) Hardware produced prior to the failed pull test shall be identified as suspect and evaluated prior to use to assure it is defect-free.
(4) Production shall not proceed until there are zero failures out of three samples tested.
c. The following requirements apply for the Test Method and Failure Categories:
(1) The crimp contacts or ferrules shall be placed in a tensile-testing device with appropriate fixtures, and sufficient force shall be applied to pull the wire out of the assembly or to break the wire or crimped item.
(2) The head travel speed of the tensile device shall be 25.4 ± 6.3 mm (1.0 ± .25 in) per minute. The holding surfaces of the tensile device clamp may be serrated to provide sufficient gripping and holding ability.
(3) Crimp pull strengths shall meet the values in Table 12-1. Wire pull out, wire breaks at the crimp, and contact rupture which occur below the minimum pull strength value are considered test failures.
(4) For those contact-conductor crimp connections not contained in Table 12-1, the tensile strength of the crimp connection shall be no less than 60 percent of the tensile strength of the wire. Reference the manufacturer’s datasheet for wire tensile strength.
(5) For crimp ferrule-conductor combinations the wire pulled shall meet the tensile requirement for a single wire of the same gauge being tested in its “properly sized” contact.
(6) Examination of Test Samples. Each individual test sample shall be inspected to the requirements of 12.3.5.c(3) and the observations should be recorded and maintained for passing units and shall be recorded for failing units.
(7) The pull strength and break or release condition for test failures shall be recorded. d. Alternative quality control systems may be used for assuring crimp production lots when they are approved in advance in accordance with Chapter 4 of NASA-STD-8739.6.






Прикачен файл:
NASA-1.jpg
NASA-1.jpg (53.51 KиБ) Видяна 2151 пъти



Понеже сме общачи и хал хабер си нямаме от ел. връзки, да обясните как с вашите домашни китайчета стигате поне до 50% от следните изисквания за кримпване на 2.5 и 4мм2 кабели при Pulling теста:
AWG-14=2.5mm2-290N=30kg
AWG-12=4mm2-459N=46kg
Пак да уточним за не разбралите, не става въпрос за многожилни кабели или едножилни над 4мм2. Иде реч за 1.5; 2.5 и 4мм2 едножилен меден кабел. Няма да навлизаме в подробности, само ще кажем че връзката нееднократно е получавала упреци.
Доброто оборудване и качествените гилзи са решаващи. Никой не казва да не кримпвате кабели. Просто, ако си усучете кабелите в кутията по подходящ начин ще Ви излезе по-евтино от качественото кримпване и по-надеждно от некачественото. И тази констатация е адресирана само към тези, дето сами си движат нещата около ел. инсталацията на къщата. Тоест в България е само за „маниаци“.
И другият път като почнете подобен спор, искам да видя цифри, аргументация и солидни доводи, а не подмятания, недомлъвки, едносрични отговори че дори и обиди!
Да сте живи и здрави и доходоносно кримпване по жилищни блокове, складове, офиси, търговски площи и обществени сгради!