kozl написа:И аз нещо не схванах закономерност в надписа на табелките и защо ♡/* е 220/380 и 124/72 и защо двигателя не може да работи свързан на триъгълник, но
Ами какво толкова трудно има за разбиране?
При надпис Δ/Y 220/380 означава че всяка от намотките е оразмерена за 220 волта.
Тогава в триъгълник може да се пусне само на мрежа 220/127 волта.
Демек линейно напрежение 220 волта и фазово напрежение 127 волта.
По тази причина такъв двигател на наша мрежа може да се пусне само на звезда.
Тогава всяка намотка ще бъде захранена между фазата и звездния център с напрежение 220 волта.
Ако го захраниш в триъгълник, то всяка намотка ще бъде захранена с 380V а не с предвидените 220V.
Това напрежение е с 1,73 пъти по-голямо от номиналното за намотката. Резултата ще е ясен...
За нагледно ти извадих две картинки...
А защо токовете са 124/72 мисля че от горното стана ясно.
Ако свържеш двигателя в триъгълник на мрежа 220/127 то амперметрите на всяка фаза ще отчетат 124 ампера.
Ако свържеш двигателя в звезда на мрежа 380/220 то амперметрите на всяка фаза ще отчетат 72 ампера.
Или 220х124=380х72 а казано по друг начин 72х√3=124
P.S. А аз няма да си хабя боба за тази тема.
Както вече се каза - не е ясно с какво и как е измерван тока на всяка фаза, пренавиван ли е матора, какво е напрежението на мрежата при тези 10-15 ампера...
P.S.2
На двигател който може да се превключва в нашата мрежа звезда/триъгълник трябва да пише 380/660V !!!