Здравейте,колеги и любители на тока! Бих искал да коментираме малко по темата и да обменим опит. Аз съм електротехник с 14 год. практика,но напоследък започвам да се чувствам като начинаещ... Случват ми се някакви неща противоречащи на логиката.
Например миналата седмица клиенти ме викат да отстраня късо в една къща. Пада прекъсвача на спалнята (20А),главния в таблото (40А) и прекъсвача в електромерното(63А). Три пъти падаха едновременно. Късото го намерих, но обяснението защо падат 20 и 63 ненамерих...
Случай от преди 2-3 седмици:
Отивам на адрес където хората се оплакват че им пада предпазитела в уличното табло. (63А)
Гледам аз в таблото на къщата, главен 50! Добре сменям го с 40. На другия ден ме викат за същото. Пак го сменям но с по-бръз В40. Логично е с крива"В" да е по-чувствителен. Да ама не! На другия ден пак изключило на улицата. Вадя амперклещите и меря консумацията: 50-55 ампера! Е па как 40А непада? Помислих да не е залепнал дадох го накъсо и чак тогава падна... и тоя в уличното...
Пример от преди месец.
Заведение за бързо хранене. В кухнята един кабел 2х4 се "поиспотил" щото му вързали 4 проточни бойлерчета по 3kw. След малко корекции го прекарах през 32А прекъсвач и ги предупредих да не пускат повече от 2 бойлера едновременно че да не изключва прекъсвача.
О,чудо невиждано! Пуснаха всички на куп (12kw) за 5минути и нищо не изключи! (ама кабела загря) Нали предпазителите трябва да "предпазват" кабела? Или закона на Ома вече не е актуален?
Например миналата седмица клиенти ме викат да отстраня късо в една къща. Пада прекъсвача на спалнята (20А),главния в таблото (40А) и прекъсвача в електромерното(63А). Три пъти падаха едновременно. Късото го намерих, но обяснението защо падат 20 и 63 ненамерих...
Случай от преди 2-3 седмици:
Отивам на адрес където хората се оплакват че им пада предпазитела в уличното табло. (63А)
Гледам аз в таблото на къщата, главен 50! Добре сменям го с 40. На другия ден ме викат за същото. Пак го сменям но с по-бръз В40. Логично е с крива"В" да е по-чувствителен. Да ама не! На другия ден пак изключило на улицата. Вадя амперклещите и меря консумацията: 50-55 ампера! Е па как 40А непада? Помислих да не е залепнал дадох го накъсо и чак тогава падна... и тоя в уличното...
Пример от преди месец.
Заведение за бързо хранене. В кухнята един кабел 2х4 се "поиспотил" щото му вързали 4 проточни бойлерчета по 3kw. След малко корекции го прекарах през 32А прекъсвач и ги предупредих да не пускат повече от 2 бойлера едновременно че да не изключва прекъсвача.
О,чудо невиждано! Пуснаха всички на куп (12kw) за 5минути и нищо не изключи! (ама кабела загря) Нали предпазителите трябва да "предпазват" кабела? Или закона на Ома вече не е актуален?