Antonini - специалист
Имам соц. радиатор "Смядово" на вилата от тези червените, със сухите с реотани, дето са дълги по цялата дължина на радиатора. Мощността му е 2500 W. И понеже много ток върти, а и се опича здраво, че дори боята му е паднала на места. Реотаните му вътре са пресвързани от два по 1250 W в паралел на двата последователно, и от средната точка към единия реотан се шунтира от терморегулатора и така се постига по-голяма мощност при нужда. а двата в паралел както е заводско никога не работят. Обаче като са последователно реотаните бръмчат. Явно е, че кантала е дебел и дълъг и той вибрира като не е опечен до червено, но пък така е икономичен в не до там студеното време и това е целта. Явно се създават токове на Фуко или Критична точка на Кюри, не зная... Та въпроса ми е, ако сложа един мощен грец вътре да изправи тока в последователния режим на реотаните дали ще изчезне или поне намали това бръмчене?
iliya_i - майстор
Много е вероятно бръмченето да остане, защото след грец тока не е прав, а пулсиращ (100 имп/сек).
Изображение
А ако сложиш само по един диод на реотан, мощността на всеки ще спадне с по 70%, също и общата в паралел.
Т.е вероятността за бръмчене намалява.
Твоите в момента са на около 25% мощност. С тия 615 Вата не вярвам, че изобщо топли.
Останалото за намаляване разхода ще го свърши терморегулатора.
Antonini - специалист
пон ное 25, 2019 8:26 pmiliya_i написа:
Много е вероятно бръмченето да остане, защото след грец тока не е прав, а пулсиращ (100 имп/сек).
Изображение
А ако сложиш само по един диод на реотан, мощността на всеки ще спадне с по 70%, също и общата в паралел.
Т.е вероятността за бръмчене намалява.
Твоите в момента са на около 25% мощност. С тия 615 Вата не вярвам, че изобщо топли.
Останалото за намаляване разхода ще го свърши терморегулатора.
Тоест съвета ти е да се преправи да не са последователно, а отново в паралел двата, но с по един диод в двата края на реотаните. Така ли? Тогава пак няма да е на пълна мощност, но с вероятност да не бръмчат ако правилно съм разбрал.
iliya_i - майстор
Да. Тогава двата реотана пак няма да са на пълна мощност, но ще са на по-близка от изчислителната им. Така както си ги свързал не виждам как ще стоплиш помещение по-голямо от 5 м2.
И икомомията не я прави намаляването на мощността, а термостата. Радиатора ще консумира толкова, колкото са топлинните загуби на помещението. А терморегулатора отпеделя колко време ще е влкючен и колко изключен.
Ако намалиш мощността на нагревателите, на радиатора ще му е нужно повече време за да достига температурата на изключване на терморегулатора и пак ще изконсумира същата мощност - тази, която е изфирасала през стени, прозорци и врати, за да намалее температурата в стаята.
Което прави идеята за икономия, чрез намаляване на мощността безмислена.
lov - майстор
Пак ще бръмчи. Пробвано в студенските години. По същата причина тогава му изсипах една кофа кварцов пясък вътре. Та го и направих малко ала акумулираща печка. :) За да стане с греца ще трябва да сложиш много як кондензатор па той по големина ще е кат компотен буркан.
Antonini - специалист
Ясно. Благодаря за съветите и помощта.