Място за идеи и желания за проектиране и изработка на готови проекти.
kozl - майстор
Има хидрофорни системи с потопяеми помпи. В един от проектите с мое участие се ползваха на Грюнфус такива системи. Помпите бяха потопяеми, центробежни с честотно регулиране на оборотите и значително скъпи.

Според мен автора да си добави един буферен съд след потопяемата помпа на незамръзващо място и към него да свърже хидрофора. Ще е необходимо да заложи някаква система за регулиране на нивото в буферния съд, която да управлява потопяемата помпа. Може би контрола на нивото в буферния съд с поплавъци ще е най-сигурно.
В случая липсва информация за дебитите на кладенеца, хидрофора и на потопяемата помпа. Предполагам, че дебита на потопяемата е по-малък от този на хидрофора, което би предопределило необходимост от буферен съд м-у тях. Понеже баланса на дебитите е мъгляв поради многото неизвестни то може би да се почне с буфер - бидон 100 л и ако има ситуации буфера да остава празен при работещи пот.помпа и хидрофор, това ще означава, че е необходим по-голям обем на буфера. Пък обема на буфера може да се увеличава с добавяне на още скачени съдове (още бидони).
А кладенецът е дълбок 14 м предполагам до дъното, а водното ниво къде е :?
krasi92 - майстор
Да грундфос са скъпички а дитроните още повече. Баба Ванга го е казала че водата ще стане по скъпа от златото. Едва ли ще намерим много злато. Значи водата намалява и изчезва. Решенията за водоснабдяване са скъпички. Според мен 100 литра бидон е малко.
karatista - напреднал
съб юли 23, 2022 8:36 amkozl написа:
Има хидрофорни системи с потопяеми помпи. В един от проектите с мое участие се ползваха на Грюнфус такива системи. Помпите бяха потопяеми, центробежни с честотно регулиране на оборотите и значително скъпи.

Според мен автора да си добави един буферен съд след потопяемата помпа на незамръзващо място и към него да свърже хидрофора. Ще е необходимо да заложи някаква система за регулиране на нивото в буферния съд, която да управлява потопяемата помпа. Може би контрола на нивото в буферния съд с поплавъци ще е най-сигурно.
В случая липсва информация за дебитите на кладенеца, хидрофора и на потопяемата помпа. Предполагам, че дебита на потопяемата е по-малък от този на хидрофора, което би предопределило необходимост от буферен съд м-у тях. Понеже баланса на дебитите е мъгляв поради многото неизвестни то може би да се почне с буфер - бидон 100 л и ако има ситуации буфера да остава празен при работещи пот.помпа и хидрофор, това ще означава, че е необходим по-голям обем на буфера. Пък обема на буфера може да се увеличава с добавяне на още скачени съдове (още бидони).
А кладенецът е дълбок 14 м предполагам до дъното, а водното ниво къде е :?
Дебит на кладенецът не знам, около 1500л за 1 час и не свършва..
дебит на помпа :
Дебит: 2000 l/h
Напор: 55 m
Максимална дълбочина на потапяне: 30 m
дебит на хидрофор:
Процент за максимален дебит: 3300 л / ч
Макс. дълбочина на засмукване: 8 м
Максимален дебит височина: 45 м

Обмислям варианта и на един рифел като основа,на четири вериги да виси да сложа хидрофорът, да го пусна 5-6 метра в кладенецът и няма буферни съдове, пресостати поплавъци и тнт.. :-D :supz:
LazarGanev - "Велик майстор"
съб юли 23, 2022 1:44 pmkaratista написа:
Обмислям варианта и на един рифел като основа,на четири вериги да виси да сложа хидрофорът, да го пусна 5-6 метра в кладенецът и няма буферни съдове, пресостати поплавъци и тнт.. :-D :supz:[/b]
Eee, бинго, разбрахме се! Нали това ти обяснявах и аз. Само че пресостат пак ще трябва, но ой ще е навън
krasi92 - майстор
и минаваш само с една помпа.
шоп - майстор
съб юли 23, 2022 1:44 pmkaratista написа:


Обмислям варианта и на един рифел като основа,на четири вериги да виси да сложа хидрофорът, да го пусна 5-6 метра в кладенецът и няма буферни съдове, пресостати поплавъци и тнт.. :-D :supz:[/b]
Защо искаш да си създадеш проблеми?
Такива гимнастики се правеха преди 20-30 години, когато нямаше качествени потопяеми помпи в БГ

Ще си скъсаш нервите от обезвъздушаване, смучене на въздух, заял смукател и подобни проблеми. Представям си зимата при -20 какво тегло ще е.

Имаш сондажна помпа...ползвай си я.
Сложи един 100-200 литров РАЗШИРИТЕЛЕН съд за да минимизираш старт-стоповете на помпата. Пресостат електронен или механичен и си готов.
LazarGanev - "Велик майстор"
съб юли 23, 2022 5:26 pmшоп написа:
Защо искаш да си създадеш проблеми?
Такива гимнастики се правеха преди 20-30 години, когато нямаше качествени потопяеми помпи в БГ

Ще си скъсаш нервите от обезвъздушаване, смучене на въздух, заял смукател и подобни проблеми. Представям си зимата при -20 какво тегло ще е.

Имаш сондажна помпа...ползвай си я.
Сложи един 100-200 литров РАЗШИРИТЕЛЕН съд за да минимизираш старт-стоповете на помпата. Пресостат електронен или механичен и си готов.
Шопе, човекът има наличен хидрофор Метабо със самозасмукваща помпа и разширителен съд. За какви нерви говориш, за какво обезвъздушаване? Веднъж напълнена с вода, тази помпя няма нужда от никакво обезвъздушаване. За какво му е РС 200литра, който струва 600-700лв - за да пази помпа за 200лв от често включване? Смешно :cool:
шоп - майстор
Само името и е самозасмукваща. И те дават ядове. И помпите и смукателите.

Той човека си има и сондажна помпа.
LazarGanev - "Велик майстор"
съб юли 23, 2022 8:30 pmшоп написа:
Само името и е самозасмукваща. И те дават ядове. И помпите и смукателите.
Глупости говориш
kozl - майстор
съб юли 23, 2022 1:53 pmLazarGanev написа:
съб юли 23, 2022 1:44 pmkaratista написа:
Обмислям варианта и на един рифел като основа,на четири вериги да виси да сложа хидрофорът, да го пусна 5-6 метра в кладенецът и няма буферни съдове, пресостати поплавъци и тнт.. :-D :supz:[/b]
Eee, бинго, разбрахме се! Нали това ти обяснявах и аз. Само че пресостат пак ще трябва, но ой ще е навън
Е в този хидрофор няма ли пресостат?
Какво го пуска и спира?
И ако има за какво му е още един?

Тема "Свързване на потопяема помпа с хидрофор" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: