Място за идеи и желания за проектиране и изработка на готови проекти.
Здравейте,
имам следния случай - метална етажерка с 4 дупки за 4 мм видия (според упътването за сглобяване) трябва да се монтира на стена на тераса, която стена има около 5см изолация и съответно зад изолацията бетон/тухла/газобетон (отново нямам идея какво е, в самото жилище тази стена е газобетон, има вариант да продължава и на терасата). Та обикновено ползвам дюбели fischer duo power, но не откривам такива, които да са хем 8-10см дълги, хем да са за 4 мм видия.
Самата етажерка е 12кг, ще има още около 12кг саксии.
Въпросът е какви дюбели/анкери или други видове монтажни елементи да търся, за да успея да монтирам и да се задържи стабилно във времето.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Вероятно е газобетон стената.
Да монтираш някаква друга основа за стената и вече за нея да захванеш етажерката с нейните видии?
Тези 4 дупки в четиритях края ли са? Принципно е достатъчно горно окачване :-)
Картинка на етажерката?
ср окт 05, 2022 3:47 pmn_a написа:
Вероятно е газобетон стената.
Да монтираш някаква друга основа за стената и вече за нея да захванеш етажерката с нейните видии?
Тези 4 дупки в четиритях края ли са? Принципно е достатъчно горно окачване :-)
Картинка на етажерката?
Ето я етажерката - https://aiko-bg.com/product-49964020010 - разликата е , че няма уши, както в сайта, ами дупките са директно през металната рамка. Да, в 4-те края са.
Тоест да си взема нормални 8x100 дюбел/видия, за тях да закрепя дъска или пък летва и вече за нея да е самата етажерка?
miliad - майстор
Разшири ги тия отвори до 6-7 мм и ще имаш свобода на действие. Макар че, дюбел за газобетон да навиеш през изолация ще ти трябва проходен отвор в мазилката поне 15 мм. Навивай директно дълъг винт за дърво 6/200 с лек наклон надолу и си готов.