Място за идеи и желания за проектиране и изработка на готови проекти.
vesodimov - специалист
Привет.
ЧНГ на всички с пожелания за здраве и касмет.
Имам нужда от съвет при следната ситуация:
ток се взима от контант. Пътят е: разклонителна кутия, от която се връзва контакт и пътят продължава към друга разклонителна кутия, от която се връзва контакт и излиза двоен ключ, който обслужва две крушки.
Ситуация: при първия и втория контакт фазомерът светва само на проводника на фазата. При двата проводника на третия контакт и двете крушки фазомерът светва и на двата проводника. В резултатна което нищо, включено в контакта не работи, и двете крушки не светват.
Търся съвет къде може да е проблемът ?
Изображение
Chefo77 - майстор
Няма нула там, където свети на двете места.
zz_stefanov - майстор
Прекъсната ти е някъде нулата и тя се офазява през някой консуматор.
Опасно положение, може и корпусът на някой уред да е офазен. Викай техник.

И какво правят тези лампи в кръга на контактите.
iliya_i - майстор
вт яну 02, 2024 9:19 pmzz_stefanov написа:
Прекъсната ти е някъде нулата и тя се офазява през някой консуматор.
През крушките :wink: .

Отваряш разклонителната - тази над контакта в който няма нула и проверяваш там.
Ако няма на кабела от към кутията, в която е контакта в който има нула - отваряш и нея.
Истината е в една от двете кутии.
vesodimov - специалист
Благодаря за бързите отговори.
Забравих да спомена, че отворих и двойния ключ. На входът му фазомерът свети силно. На изходите му към двете крушки при включено положение свети силно, при изключено - свети слабо.
Ще проверя последната разклонителна кутия. Ако не открия проблем там се насочвам към предната.
Поздрави !

Тема "Фазомер отчита в двата проводника" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: