Снощи в темата за Неопор обещах да пусна тази кратка методика.
Позволявам си да отворя нова тема, а модераторите да и намерят подходящо място.
Пресмятане на Коефициента на топлопреминаване (К или U ) - W/(m2*K)
K = 1/Rk
Rk = 1/ALFAi + Rл + 1/ALFAe
1/ALFAi - съпротивление на топлопредаване на вътрешната повърхност на строителния елемент
1/ALFAe - съпротивление на топлопредаване на външната повърхност на строителния елемент
За ВЪНШНИ СТЕНИ (за под, таван, покрив са други):
1/ALFAi = 0.13
1/ALFAe = 0.04
Rл = Rл1+Rл2+Rл3+.....
Rл1 - термично съпротивление на първия слой, Rл2 е следващия слой и така нататък
Rл1=d1/ламбда1, Rл2=d2/ламбда2......
d - дебелината на слоя в метри
ламбда - коефициент на топлопроводимост на на съответния материал - W/(m*K).
Ориентировъчни ламбди за някои материали:
1. Гипсофазер - 0,3
2. Гипсокартон - 0,21
3. Стъклена вата - 0,033-0,045
4. EPS - 0,035-0,042
5. XPS - 0,028-0,034
6. НЕОПОР - 0,030
7. Зидария от кухи тухли - 0,52
8. OSB - 0,13
Позволявам си да отворя нова тема, а модераторите да и намерят подходящо място.
Пресмятане на Коефициента на топлопреминаване (К или U ) - W/(m2*K)
K = 1/Rk
Rk = 1/ALFAi + Rл + 1/ALFAe
1/ALFAi - съпротивление на топлопредаване на вътрешната повърхност на строителния елемент
1/ALFAe - съпротивление на топлопредаване на външната повърхност на строителния елемент
За ВЪНШНИ СТЕНИ (за под, таван, покрив са други):
1/ALFAi = 0.13
1/ALFAe = 0.04
Rл = Rл1+Rл2+Rл3+.....
Rл1 - термично съпротивление на първия слой, Rл2 е следващия слой и така нататък
Rл1=d1/ламбда1, Rл2=d2/ламбда2......
d - дебелината на слоя в метри
ламбда - коефициент на топлопроводимост на на съответния материал - W/(m*K).
Ориентировъчни ламбди за някои материали:
1. Гипсофазер - 0,3
2. Гипсокартон - 0,21
3. Стъклена вата - 0,033-0,045
4. EPS - 0,035-0,042
5. XPS - 0,028-0,034
6. НЕОПОР - 0,030
7. Зидария от кухи тухли - 0,52
8. OSB - 0,13