Здравейте колеги.Имам проблем с теч от ПВЦ дограма Алупласт 4000 .Понеже съм последен 4-ти етаж често дъжда облива прозорците и вали насреща.Та теча се проявява винаги между профила на дограмата и вътрешния подпозоречен перваз под нея..прилагам снимки

http://prikachi.com/images.php?images/54/9245054A.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/53/9245053y.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/56/9245056R.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/57/9245057C.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/65/9245065O.jpg

При силен насрещен дъжд през първото външно уплътнение на отваряемите крила и през уплътнението на неотваряемото крило на дограмата влизат капки вода от самите уплътнения.Мисля си ,че тази вода трябва да изтича през отворите,които са оставени в профила за това.Видимо вода от тях изтича и всичко е наред..не са запушени.
Боря се от доста време с този проблем..Силиконирах отвън между мраморния перваз(камък) и дограмата с полиуретанова паста Сика.
Отвътре отворих стъклодържачите на стъклопакета и махнах стъклопакета силиконитах и около кемфера на дограмта(мислех си че тече през зглобката на кемфера и влиза вода вътре в самия профилот там избива на подпозоречната дъска). http://prikachi.com/images.php?images/66/9245066P.jpg
не знам как е хванат под прозоречния перваз(дъска) под дограмата ..преполагам с видии за самия профил..и се чудя от дупките на видиите ли тече или от другаде влиза водата.
От някъде явно се пълни самия профил и тече между него и перваза.
Дайте съвет какво да проверя какво да направя?
miliad - майстор
Дай хубави снимки отвън на дограмата. Връзката с камъка и външните отводнителни отвори, страничното обръщане на прозореца.Горе да няма някаква малоумно поставена козирка.
Иначе може да пробваш при сухо време да свалиш стъклопакета от неотваряемата част и да започнеш да наливаш вода в канала на касата, и да следиш от къде ще излезне.

Хвърлянен на боб е но все пак: Неправилно/по-дълбоко/ разпробит отводнителен отвор и от там водата влиза в неподходящи камери, излиза през винтовете фиксиращи перваза и делителите.
zz_stefanov - майстор
... като каза отгоре. Виж и изолацията да не подвежда вода до горния профил и после тя да се спуска по вертикалните, че имам на едно място в къщи и такава дивотия.
Благодаря за съветите..Ще тествам с вода и разстъкляване на крилото при хубаво време.Външно е добре направено всичко,над прозореца няма козирка,а бетонна стреха(еркер) около 30-40см,то даже при дъжд горната част на прозореца е суха вали го само от половината надолу..Утре ако успея ще снимам целия прозорец отвън и отворите за отводняване.
Единственото което забелязвам и мисля че не трябва да е така е че като затворя отваряемите крила на прозореца и изляза отвън(имам достъп). Пробвам с лист хартия или визитна картичка,която без проблем минава между уплътнението и крилото на прозореца(Утре ще снимам за да стане по ясно) Явно крилото не затваря достатъчно за да притисне гуменото уплътнение.Видимо не се вижда това,но лист хартия минава между уплътнението и крилото.От там малко влиза вода при насрещен дъжд,ама нали по принцип тази вода трябва да се отече от фабричните отвори.Обкова е Мако и съм натегнал насрещниците и пъпките почти до край и пак лист хартия минава.
Почвам да си мисля за някакво измятане на профила или нещо такова от слънцето...но имам още 5 прозореца и 3 врати от същата марка и модел... там няма проблем за сега.