Здравейте, понеже съм на подобна тема. Бихте ли ме посъветвали каква хидроизолация да избера за ивичен фундамент. Предпочитам мазана хидроизолация. Sica Topseal 107 дали би свършила работа и ако да с каква дебелина трябва да се нанася. В техническите й характеристики за разхода й пише само 2 кг/м2/мм. Някой работил ли е с нея и останал ли е доволен. В момента изкопът и ивичните фундаменти са сухи.
Руди - майстор
http://bgr.sika.com/dms/getredirect.get ... ka.com/281

Максималната препоръчителна дебелина на всеки слой е 2 mm. За
хидроизолация и защита на бетон, правилната дебелина на нанасяне е поне 4
mm, нанесени на 2 слоя.
dts000 - помощник
Хидроизолацията е трябвало да я направите веднага над подложния бетон. Върху самата изолация се излеват ивичните фундаменти. и вертикалните стени. След това от дъното се вдигат около 25-30 см по вертикалните стени и се изолират и самите вертикални стени под тези 25-30 см. Така зградата е облечена и отстрани и дъното и вода няма да влезе отникъде. Клетките си ги пълните и си излевате първа плоча. Там изолация нама как вече да сложите или няма да има такъв положителен ефект. И не използвайте мазани изолации, а само битумни. За предпочитане в основи е SBS битумна изолация. Преди да се залепи по стените се обмазва с битумен грунд. Дъното над подложния бетон не се обмазва.