marciano - напреднал
Улицата е достатъчна за 2 коли,но винаги има спрели на отсрещната страна,така че всички минават близо до къщата.Тротоарът е около 50 см,просто още го няма,стената няма да е плътно до улицата.Сечението на арматурата и ширината на основата ли да се завишат?Например N8 да стане N10,N10 да стане N12,правилно ли разбирам?
BLUEPUPIL - майстор
Височината от прилежащия терен (на имота) е
от 180 до 70см (ако съм схванал правилно), при
условие, че няма да има насипване на парцела,
ще трябва да има вкопаване от мин. 60см; тогава:
180+60=240;
70+60=130см.
??? :shock:

Или иде реч за 240-130см.
marciano - напреднал
Височината от прилежащия терен до улицата варира от 70 до 180 см.Ще бъде вкопан поне 60 см,заради токата на замръзване и над улицата ще бъде още 60 см,поне така четох че е максимално допустимо от закона.
И така се получава:
60(вкопано)+180(кота терен до улицата)+60(над улицата)= 3 метра в единия край
и
60+70(кота терен до улицата)+60(над улицата)=1,90 метра в другия край

Затова се чудя,вместо да се излива толкова бетон,не може ли вкопаната основа и малко над терена и колоните да са от бетон,а между колоните да е с бетонни блокчета.Може и пояс над блокчетата да се направи и да свърже колоните в частта над улицата.В този си вид седи над 10 години и явно не е склонна пръстта към свличане,нещо не толкова тежко дали е удачно да се направи?Разстоянието м/у колоните от 2,90 м да за запази ли или да се намали?
Прикачен файл:
1 -a.jpg
nikolov333 - майстор
Принципно, това май е трябвало да се направи още при строежа на улицата от изпълнителя на проекта.. Къщата си е била на тази кота, ама как е бил пътя.. :?
BLUEPUPIL - майстор
съб авг 29, 2020 4:19 ammarciano написа:
Затова се чудя,вместо да се излива толкова бетон,не може ли вкопаната основа и малко над терена и колоните да са от бетон,а между колоните да е с бетонни блокчета.Може и пояс над блокчетата да се направи и да свърже колоните в частта над улицата.В този си вид седи над 10 години и явно не е склонна пръстта към свличане,нещо не толкова тежко дали е удачно да се направи?Разстоянието м/у колоните от 2,90 м да за запази ли или да се намали?


Значи по-скоро искаш ограда, а не толкова подпорна стена. Тогава могат да се направят 6бр. единични стъпки с колони със светло разстояние между тях 236см; Ширината на колоните е 20см:

235х5=1180
20х6=120
1180+120=1300см

Отгоре над нивото на улицата се свързват с греда висока 60см; Най-ниската колона 130+60 е да речем 20х30, а най високата 240+60 е 20х50; Останалите колони са нещо по-средата.

Между колоните, под гредата се зида с бетонни блокчета, като моята препоръка е да не се правят пояси на зидарията, свързващи блокчетата с колоните, което пък ще наложи блокчетата при по високата част да се обърнат и зидарията да е с ширина 40см; Ако след пролетното овлажняване на склона натиска се увеличи над определена величина, зидарията ще го поеме с цената на деформации, без да се натоварват много колоните и стъпките!

Така биха могли да се получат сравнително икономични колони и стъпки. :supz:


P.S.
Тъй като масата е решаваща, може бет. блокчета
да се обърнат и да се напълнят с инертен материал
или с нискокачествен бетон.