kozl - майстор
нед юни 12, 2022 7:59 pmvalentyno написа:
Изображение



Закъсах го, подредих нещата, така както ги коментирахме тук в темата, но пресостата не се разбира с помпата. Свързах всичко, при включване в електрическата мрежа, пресостата включва помпата за около 2 - 3 секунди, спира я и светва лампичка за неизправност. Помислих си, тъй като пресостата има защита от работа на сухо, да не да изключва, защото нямаше вода в системата и вързах помпата директно, да напълни тръбите и т.н. Имаше известен успех, пресостата сработи, но в момента, в който отворя кран до край и налягането спадне, отново светва лампичка за неизправност и повече не иска да тръгне. Нямам възвратен клапан в системата, но на пресостата изрично е опоменато, че има такъв. Нещо бъркам, но вече не знам къде да проверявам. Да вметна, че в съда не усетих да влезне изобщо вода.
Ако ОК е само в пресостата излиза, че РС като се напълни с вода и помпата в кладенеца спре, то водата от РС ще изтече обратно през помпата. И защо му е на пресостата ОК :?
Може би е предвиден да работи като РС е след него по посока на движение на водата, а не както е на снимката.
LazarGanev - "Велик майстор"
kozl е прав, премести пресостата на другия вертикал, веднага след филтъра. Сега тръбата между помпата и пресостата, заедно с РС си стоят празни след спиране на помпата и при пускане, докато се напълни, пресостатът дава грешка
kozl - майстор
Нямам идея каква е ОК в пресостата. Но ако е гравитачна, то положението на пресостатапе само такова. Ако го местиш до филтъра трябва да се обърне наопаки и ако обратната клапа е гравитачна може да не сработва. Може би в упътването пише дали може да се монтира пресостата в друго положение. Във всеки случай ако няма пружина на клапата и тя работи от собственото си тегло, това е гравитачна клапа.
Ако не може в друго положение, затапи тройника към РС и направи връзка с РС след пресостата.
LazarGanev - "Велик майстор"
Да, тройника просто трябва да се махне оттам и да се сложи след пресостата, а връзката с РС може да е гъвкава, както в общия случай
feikot - специалист
За да пробваш дали всичко ти работи,махни РС и включи системата без него. Ако функционира добре, сложи РС след пресостата,като за мен той е напълно излишен и ще ти донесе само разходи и главоболия след време.